« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 07:47:36 »
Den största fördelen med stora radiatorer är ju att COP på en värmepump blir bättre ju lägre framledningstemp man kan ha.
Men självklart blir ju även drifttiderna längre också.
Problemet du kommer att ha är att balansera systemet, 1-rörsystem bygger lite på att storleken på radiatorerna (i förhållande till rumsytan) ökar längre bort i slinga då dessa får lite kallare vatten.
Byter du nu ut en del av radiatorerna måste även flödena trimmas in igen vilket inte är "bara" i ettrörsystem.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 07:50:20 av Carl N »

Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.