  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2011, 08:19:00 »
Vad som helst, bara jag slipper dessa otillförlitliga pinn-ventiler. Jag har sökt på nätet, tro mig. MMAs koppel visar tydligt pinn-ventiler. Danfoss visar inte ventilhusen men jag utgår från att de också innehåller pinn-ventiler. Så var hittar jag "dina" justerbara ventiler?

Legless

Radiatorkopplen har både 'pinnventil' och injusteringsventil (antingen på returen eller inbyggt i ventilen på framledningen). Det jag försöker säga är att när du väl har justerat in flödet så behöver du aldrig röra ventilerna. Då spelar det ju ingen roll hur bra pinnventilen är eller inte...
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36146
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2011, 08:26:47 »
Jag håller med Purjo, har haft mina Danfoss koppel med pinnventil och "trimring" i typ 8 år nu utan ett enda problem. Glöm ballofixerna.
Lyssna även på Roland, du kommer inte att kunna vinna mer än runt 500 W uteffekt på att uppgradera radiatorerna.
Däremot kan du få betydligt mindre problem med "elpannesyndromet" än vad du idag har, jag gissar att din värmepump blir en ren elpanna när det blir riktigt kallt ute...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2011, 09:28:23 »
Hej Rickard!

Alla på forumet tycks vara eniga om att man skall säkerställa fullt flöde i systemet innan man börjar intrimningen av radiatorerna. Men om ventilerna inte öppnar helt (vilket man aldrig vet med dessa pinn-ventiler) på grund av att de kärvar så blir ju intrimningen långt ifrån optimal.

Jodå, som jag tidigare svarade Roland, vid -20 ligger framledningstemperaturen på 68 grader, kompressorn går och 6 kW tillsats är inkopplad. Såtillvida är det en elpanna när det är riktigt kallt. Jag har däremot inte haft några problem med höga returtemperaturer. Det är dessutom buslätt att reglera returtemperaturen i 1245an med hjälp av VBpumpen.

Legless

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 09:41:25 »
Hej Rickard!

Alla på forumet tycks vara eniga om att man skall säkerställa fullt flöde i systemet innan man börjar intrimningen av radiatorerna. Men om ventilerna inte öppnar helt (vilket man aldrig vet med dessa pinn-ventiler) på grund av att de kärvar så blir ju intrimningen långt ifrån optimal.

Jodå, som jag tidigare svarade Roland, vid -20 ligger framledningstemperaturen på 68 grader, kompressorn går och 6 kW tillsats är inkopplad. Såtillvida är det en elpanna när det är riktigt kallt. Jag har däremot inte haft några problem med höga returtemperaturer. Det är dessutom buslätt att reglera returtemperaturen i 1245an med hjälp av VBpumpen.

Legless

Du verkar väldigt avogt inställd till dessa ventiler...  :)

Eftersom du tänkte köpa nya radiatorer så köper du ju också ny koppel. Dom kan ju rimligtvis inte ha kärvat fast halvöppna från fabrik...

Mina radiatorer och koppel (TA RVT-40) är från ca 1990. Fram till i fjol värmde jag med flis och hade termostater på samtliga radiatorer. I samband med VP-installationen har jag skruvat bort samtliga radiatorer och justerat med den fasta instrypningen.
Inte på nån av mina radiatorer har jag märkt att 'piggen' har fastnat.
Visst läser man om att folk har problem med att ventilerna kärvar, men oftast är det nog på gamla system där ventilen mestadels har varit i stort sett stängd...

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2011, 09:51:47 »

Installatören startade kompressorn, hoppade in i bilen och åkte. Jag har inte hört av honom sedan dess.
Legless

En mycket knapphändig men ändå målande beskrivning. Jag tror att jag har bilden klar för mig.

Jag blev lite vilseledd av "underdimensionerad BVP" i första inlägget. Vad det handlar om är underdimensionerade radiatorer i förhållande till husets värmebehov. Det går inte att vinna så mycket mer effekt från pumpen genom att byta till större radiatorer men det verkar vettigt ändå med tanke på framledningstemperaturerna. Varje grad lägre framledningstemperatur gör att det går åt 2-3 % mindre el för samma producerade värmemängd och det är där vinsten ligger. Ta till ordentligt, större radiatorer kostar inte så mycket mer på marginalen. Att sikta på 5-6 grader lägre framledningstemperatur verkar med tanke på utgångsläget en mycket blygsam ambitionsnivå.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2011, 10:16:51 »
Leggles, om du inte sätter på vred/termostater på ventilerna är det ju ingen fara för att piggarna fastnar i "stängt" läge, dom kommer alltid att stå fullt öppna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2011, 11:46:25 »
purjo, att inte VETA att ventilen är öppen, bara att den BORDE vara det, irriterar mig.

Jag trodde att man köper koppel separat från radiatorn. Så verkar det vara på Rinkaby, i alla fall. Och jag tänkte återanvända returventilen med ett mellanrör, kulventil och anslutning till radiatorn.

Legless

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2011, 11:58:37 »
Tack, Roland, för dina synpunkter. Nu vet jag att jag är på rätt väg vad det gäller radiatorbytet, åtminstone. Och jag kommer inte att vara dumsnål: så feta radiatorer som möjligt (fat is beautiful!).
Mina förväntningar när jag köpte pumpen var att kompressorn skulle klara -15 så där åkte jag på en präktig fläskläpp. Därför är min förväntningar lågt ställda beträffande en framtida sänkning av framledningstemperaturen - det kan bara bli bättre.
Men om jag hade vetat då, vad jag vet idag, hade det blivit en 10 kW pump.

Legless

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2011, 12:03:32 »
hej svenske kocken!

... och hur vet jag att en kärvande ventil är helt öppen, och inte bara öppen till 75%, säg?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2011, 12:05:05 »
purjo, att inte VETA att ventilen är öppen, bara att den BORDE vara det, irriterar mig.

Jag trodde att man köper koppel separat från radiatorn. Så verkar det vara på Rinkaby, i alla fall. Och jag tänkte återanvända returventilen med ett mellanrör, kulventil och anslutning till radiatorn.

Legless

Ja, kopplen köps separat. Det blir nog inte heller så stor prisskillnad om du köper kulventiler, rör, rörböjar och kopplingar och bygger ett eget 'koppel'. Köper du ett riktigt koppel så får du ju dessutom en justerventil som är gjord för flödesjustering...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2011, 12:38:29 »
Tanken var väl att det var bättre att byta koppel än att montera kulventiler på dom befintliga. Och med nya koppel får man väl förutsätta att ventilerna är öppna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2011, 12:58:35 »
svenske kocken, OK, då är jag med.

Legless

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2011, 13:07:10 »
Om du absolut inte vill köpa nya koppel så borde du iallafall sätta dit en ventil som är bättre lämpad att reglera flödet med än en kulventil.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2011, 13:12:25 »
purjo, det är ju det jag söker - vad föreslår du? En skjutventil vore nära perfekt men jag har bara sett sådana som är alltför klumpiga och fula. Till och med hundarna skulle lägga in sina veton.

Legless

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2011, 15:02:11 »
Jag är ingen VVS'are, men det kanske räcker med den här delen:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=72
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=273
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!