Nya siffror igårkväll. Avläsning kl 20. 47 starter och en gångtid på 16.5 timmar. 1 plusgrad ute och 51 i framledning. 69 kw i tillskott. Det var ungefär samma som dygnet innan förutom att eltillskottet då bara var 35 kw. Varför det skiljde så mycket har jag ingen teori om. Kan ha varit någon grad kallare på natten. Diffen till vp ligger bara på 4 grader när den går. Så igårkväll när han läste av så var returen till vp 47 grader vid en plus ute. Hmm inte så bra. Resultatet blir att hans vp inte fungerar i minusgrader med det raddsystem han har. Igårkväll stängde vi av vp och satte hans övre elpatron på 6 kw. Vi får se hur förbrukningen ser ut ikväll. Ska försöka få honom att sänka cp till vp. Han har aldrig rört den och förmodligen går den att sänka ett steg. Ökar då diffen så går vp kanske ner till några minusgrader. Men en fråga. Om inte returen överstiger 48 grader under ett dygn och det finns behov av värme kan man då inte få vp att gå i alla 24 timmar och ha noll starter? Eller den räknar att det är en start efter varje avfrostning? Räknar den då inte avfrostningstiden som gångtid heller?