Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Mitsubishi Heavy Industries
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Avfrostnings problem
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Avfrostnings problem (läst 7959 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
Avfrostnings problem
«
skrivet:
08 januari 2011, 10:41:37 »
Citera
Hej,
Avfrostningen fungerar dåligt eller inte alls på min luftvärmepump. Det började för några dagar sen med att baksidan samt högersida blev igenfrusna på utomhusdelen. Jag tinade bort isen med vatten och startade upp igen. Nu efter ett par dagar ser det likadant ut igen. Att det är fel förstår jag, men är det någon som vet vad felet beror på? Jag har en Mitsubishi SRK35ZB-S
Tacksam för svar :-)
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #1 skrivet:
08 januari 2011, 16:18:58 »
Citera
Det skulle kunna bero på att pumpen har gått med låg effekt en tid. Om den tex. inte värmer ett så stort utrymme, eller är ställd på låg inne-temperatur. Är det samtidigt hög fuktighet och/eller snöar på pumpen, kan det bli problem.
Har du kunnat se om pumpen gjort något försök att avfrosta? Om inte kan du prova med att sätta temperaturen på max (30°C) en stund (ca 10 min), för att se om den börjar avfrosta. Detta givetvis bara om du fortfarande har mycket is på ute-delen.
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #2 skrivet:
08 januari 2011, 17:36:40 »
Citera
Jo det stämmer nog, den har gått på låg effekt (välisolerat hus), samt det har snöat mycket. Nu är det dessutom töväder med regn.
Jag har "dessvärre" smält bort isen på utomhusdelen igen så jag får vänta tills den isar igen. Ska testa med temp höjningen då! Tack för förslag! (skriver mer när jag vet)
Loggat
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #3 skrivet:
09 januari 2011, 10:38:39 »
Citera
Det gick snabbt, det blev en massa is på utumhusdelen under natten. Temp höjning gav dessvärre inget resultat. Avfrosningen vill bara inte starta, annars funkar pumpen bra. Något förslag på vad det kan vara innan jag kontaktar service?
Loggat
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Kön:
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #4 skrivet:
09 januari 2011, 10:59:17 »
Citera
Kanskje til hjelp: Husker å har lest om en annen pumpe med samme problem. Da var det temperaturføleren som sitter på returrøret fra register/radiator som hadde løsnet.
Pumpen leste da lufttemp i stedet for kjølemediets temp ut av register, og den aviset ikke.
Det kan også være så enkelt som det her med utetemperaturføler:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17409.20
«
Senast ändrad: 09 januari 2011, 11:13:41 av TUCSONOR
»
Loggat
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #5 skrivet:
09 januari 2011, 12:27:24 »
Citera
Det sistnämnda problemet med givaren för ute-tempen tror jag inte lika mycket på, även om man nog ändå borde kolla det. Det brukar vara mer av ett sporadiskt problem, medan det här verkar vara helt konsekvent.
Jag har varit med om några enstaka tillfällen när avfrostning inte startat, trots att alla kriterier borde vara uppfyllda. Då har jag med handen värmt just givaren för ute-tempen, och då har avfrostningen startat direkt. Du kan ju alltid prova det...
Jag tror det lutar mot ett fel på någon av temp-givarna som pumpen använder för att styra avfrostningarna. Det räcker med att ute-temp givaren visar ett par grader för högt så tror pumpen att det inte kan bli någon is...
Om du är tekniker och är beredd att mecka lite själv, kan du få tips och hjälp. Annars blir det nog att kalla på service - är jag rädd. Jag kan i alla fall inte komma på något mer att prova. Utom att vänta på kallare väder - och hoppas att det börjar funka igen...
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #6 skrivet:
09 januari 2011, 12:50:24 »
Citera
Håller på att testa med att värma givaren på ute-temp. Fungerar inte detta blir det nog dessvärre servicekostnader.. Jag drar gränsen för mekande här ungefär.
Tack för era förslag :-), skriver när jag vet mer...
Loggat
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #7 skrivet:
11 januari 2011, 18:50:58 »
Citera
Har lyckats få luftvärmepumpen att starta avfrostning genom temphöjning nu, men det är ju inte lätt att tina bort all is som finns på utedelen.
Kan det vara nåt annat fel? Utedelen bygger bara på mer och mer is (fast det har varit plusgrader ett par-tre dagar). Värmekabelhaveri? Förångare? Eller nåt?
Givaren på utetemp har jag värmt med kupévärmare så den är torr å fin. Har kollat in en annan liknande pump och där rinner ju vattendroppar konstant underifrån även när innedel forslar värme, min gör det inte...
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #8 skrivet:
11 januari 2011, 22:30:24 »
Citera
Värmeväxlaren är alltid minst ett par grader kallar än ute-tempen. Så om det bara är 2-3 plusgrader ute kommer det sannolikt att bildas is på den. Är det 5°C eller uppåt kan du räkna med att det inte fryser, och då droppar det i stället kondensvatten, hela tiden när den går, som du beskrev.
Den exakta gränsen när det fryser eller inte, beror på hur hög effekt pumpen ger för stunden. Skillnaden kan vara ganska stor, 5°C eller mer, mellan hög och låg effekt.
Värmekabeln har inte med saken att göra. Den är bara till för att hålla bottentråget is-fritt, för avrinningen vid avfrostningarna.
Glömde fråga tidigare... Är
hela
ytan på värmeväxlaren is-belagd? Dvs är allt luft-flöde genom den blockerat? Om inte skulle det ev. kunna vara brist på kyl-medie. (utanför mitt kunskapsområde...)
Gjorde du något annat speciellt i samband med att du fick igång avfrostningen? Annat än att höja temp-inställningen?
Var det lägre ute-temp nu än vid tidigare försök?
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #9 skrivet:
12 januari 2011, 09:13:20 »
Citera
Jo jag tycker att hela baksidan samt vänstersida (sett framifrån) är is/snöbelagd, lamellerna alltså. Konstigt nog avger den bra värme, än så länge..
Jag fick igång avfrostningen när det var mer is på utedelen. Höjde till 30 grader i 10 min. Avfrostningen gick i ca 5 min, sen gav den upp och fortsatte skjuta in värme.
Utetemperaturen har pendlat mellan -1 till +3 de senaste 4-5dagarna. Det var ca 0 gradigt när jag fick igång avfrost.
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #10 skrivet:
12 januari 2011, 21:21:00 »
Citera
Lite konstigt att den bara avfrostade i 5 min (om det verkligen gick så fort). Den borde nog hålla på i 10 min.
Det skulle kunna tyda på att sensorn som känner kyl-medie-tempen I ute-delen är "halv-trasig", och visar några grader för högt. Då kommer pumpen inte tycka att avfrostning behövs (i första taget), och den kommer att avbryta avfrostning för tidigt.
Det är min gissning... men du har en annan modell av pump än min, som jag inte har koll på hur den jobbar.
Fler gissninar har jag tyvärr inte.
Värmen den kan ge, kan nog räcka så länge ute-tempen inte kryper så värst mycket under nollan. Det är då pumpen får börja jobba på allvar...
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #11 skrivet:
12 januari 2011, 21:49:51 »
Citera
Jag ska absolut fråga om sensorn kan vara paj när jag nu har beställt service. Tack för allt engagemang från dig pi.r, har verkligen fått mer "kött på benen" inför möte med servicekillen. Har satt på alt. värme i väntan. Vi får se vad domen blir...../Fredde
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #12 skrivet:
12 januari 2011, 22:59:45 »
Citera
Thumbsup
Hoppas det inte blir så dyrt...
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
freddelucas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
freddelucas
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #13 skrivet:
01 september 2011, 11:11:02 »
Citera
Sorry, glömde meddela vad felet var...
Jo enligt reperatören låg felet i sensorn på utedelen. Den var trasig. Det var billigt och enkelt att sätta dit en ny av reperatören. Men något gick snett, någon typ av kortslutning av kretskortet enl rep. Antingen nytt kretskort eller ny luftpump..suck. Det blev flera turer hit och dit, jag menade att det var rep. oförsiktighet som hade fått pumpen trasig. Till slut fick jag en ny pump för halva priset, behövde inte betala för installation eller för alla de besök av reperatörer jag hade. Känns ändå rätt ok (visst, en ny sensor hade gått på max 200kr, men va gör man). Snart är det vinter igen, vi får se vad som händer då
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Avfrostnings problem
«
Svar #14 skrivet:
01 september 2011, 20:58:23 »
Citera
Förhoppningsvis har du bättre "tur" med den nya pumpen - att den håller bättre än den första...
Det är alltid hopplöst svårt att avgöra om en reparatör har gjort ett misstag som har sönder utrustningen, eller om felet redan fanns latent, och bryter ut bara av att någon börjar arbeta med pumpen, utan att tabba sej.
Det känns väl ändå som att ni delar jämt på risken med den "dealen".
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Mitsubishi Heavy Industries
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Avfrostnings problem
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1251
dolda: 0
användare: 19
Användare online
:
stormy
Rdx
rikardagren
Howlin
Reuben
lubbis
Josth
Zyberdude
Rille87
purjo__
Lokföraren
ThomasK85
sigge01
lars
SkaneErik
uecjs
alvinpalv
BORNER
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info