0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Byte av givare ökar inte effekten. Temperaturen ändras inte av det, det är bara visningen på displayen som ändras. Pumpen har gått ca 4000 timmar/år om den installerades sommaren 2004. 92 % energitäckning. Aningen liten värmepump i förhållande till värmebehovet men inget onormalt.
Vad tror du om att installera en L/L som komplement tittade på en Panasonic HE9LKE 6,5 kW med optimal verkningsgrad på 5.52 (3,75 vid -10), se länk nedan. Huset är ju som sagt stort och det kanske inte räcker med bara en värmepump. Eller hade du valt någon annan lösning?
Används inte tempgivaren för någon styrning?Jag är intresserad av hur du räknar. Vilken effekt ger Thermia Villa 105? Ska varmvattnets 2400h adderas till VP:ns 26000h eller ingår de redan?
Jag skulle börja med att gå igenom radiatorerna, kontrollera att det är vettiga temperaturdifferenser över alla, minst 5 graders differens mellan in och utlopp när pumpen har gått en halvtimme, så att det inte är snedfördelning av flödet. Strypa radiatorerna i de rum där det är för varmt osv. En pump som ger runt 9 kW till ett hus på 400 m2 är inte mycket men jag skulle avvakta och undersöka hur det fungerar när det kommer mer normala vintrar. 2010 är vad jag vet kallaste året sedan 1985.
Det är lågtryckspressostaten som löser ut om köldbärarflödet är för lågt.
Tempdiffen är 8 grader när jag läser av pumpen har för mig att det var 51 in 43 ut. Det skall vara ok om jag förstått rätt. Eller menar du att jag skall "skjuta" av alla radiatorer var för sig och se vad de har för tempdiff in/ut?
Just det, alla radiatorer skall kollas var för sig. Ofta finns det små radiatorer eller radiatorer i närheten av pumpen där temperaturen in och ut är nästan lika, kortslutande radiatorer brukar de kallas här på forumet. Det gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur. Jag har själv lyckats med att kunna få ner returtemperaturen ca 2 grader och ändå få lite varmare inne genom att strypa sådana radiatorer. Har man el- eller oljepanna spelar sådana radiatorer ingen roll men med värmepump kostar de. Fönster och L/L-pump har jag ingen uppfattning om.