Hej!
Jag undrar över om det kan ha blivit något strul med min växelventil?
Varför jag undrar är pga att elpatronen har börjat gå in med ojämna mellanrum fast det bara är ca 8-10 ºC kallt ute men pumpen har förut klarat ner till ca -27 ºC.
Pumpen körde legionella den 19/12-10 och är ställd att köra det med 40 dagars mellanrum så det borde inte bero på det.
Mellan den 27-28/12-10 gick elpatronen i 5 timmar och nu mellan den 1-3/1-11 har det gått 1 timme till.
Det jag har ändrat är att jag har sänkt cirkpumpen på kalla sidan 1 snäpp för att få 3 ºC diff har haft 2 ºC diff på kalla sidan länge nu.
Sedan har jag även försökt att få samma temp på alla golvvärme slingor med det slutade med att jag öppnade framledningen på alla slingor fullt eftersom hur mycket jag än skruvade igen slingorna så blev det ändå ingen förändring på skillnaden mellan slingorna
Detta är gjort på framledningen till slingorna i fördelaren eftersom det sitter termostater på returen (som inte är aktiva) och det ser inte ut som att det går att justera på returen.
Växelventilen är en Honywell VC4013 och hela anläggningen är monterad i juni 2007,
om det är fel på växelventilen så borde den väl hålla mer än ca 3,5 år.
Eller kan det bli detta fenomen efter dom ändringar jag har gjort?
MvH Minime