Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Carrier 38VYM-18 avfrostar ej. (läst 1580 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kallsmeden
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Kallsmeden
Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
«
skrivet:
02 januari 2011, 16:30:47 »
Citera
Har en Carrier 38VYM-18 som ej frostar av,det byggs upp ett tjockt islager i utanpå.Jag har tinat bort isen med varmluft men den kommer tillbaka på ca. 1 dygn. Värmekabeln i botten på tråget fungerar. Hur felsöka? Hittar ej någon diagnosfunktion i manualen.
Tacksam för svar.
/Kallsmeden
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
«
Svar #1 skrivet:
02 januari 2011, 17:41:43 »
Citera
Har den avfrostat ordentligt, regelbundet o problemfritt tidigare? Ny eller gammal pump?
Verkar den försöka avfrosta? Dvs. stannar båda fläktarna inne & ute 5-10 minuter med jämna mellanrum, medan kompressorn i ute-delen kör?
Vad är dina driftsförhållanden? Värmd yta, temperatur inne o ute.
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Kallsmeden
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Kallsmeden
SV: Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
«
Svar #2 skrivet:
03 januari 2011, 07:34:53 »
Citera
Nej den avfrostar inte. Dvs. inte som du beskriver, utan den går hela tiden.
Den är fn. endast kopplad med 1 innerdel som värmer övervåningen ca 40 kvm.
Innetempen är satt till 18 gr vilket den håller men som sagt avfrostningsfuktionen verkar ha
fallit bort. Har inte något internt kopplingschema så jag är lite osäker på hur jag felsöker,
troligtvis är någon givare "sjuk". Hittar inte heller någon diagnosfunktion i bruksanvisningen.
Pumpen är från 2006 och var monterad då vi flyttade hit.
Har även en Panasonic 12:a som värmer undervåningen och den fungerar felfritt.
/Kallsmeden
Loggat
pi.r
Ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
Kön:
pi.r
SV: Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
«
Svar #3 skrivet:
03 januari 2011, 21:55:44 »
Citera
"bara en innedel" - Är det en multi-split-maskin?
Om den håller inställd temp trots nedisning, skulle det kunna vara så att den har ett behovsstyrt avfrosningssystem, som inte märker att avfrostning behövs.
Min Mitsubishi (Heavy Industries) kan råka ut för total nedisning om den går på riktigt låg belastning (min effekt) under lång tid. Speciellt om dom tom. stoppar ibland (on/off-drift). I dom fallen startar avfrostning nästan direkt om man drar upp temp-inställningen ordentligt (minst 5°C) en stund, så pumpen börjar gå på max.
Ditt fall låter snarlikt...
Loggat
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Carrier 38VYM-18 avfrostar ej.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 807
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info