Hej !
Jag har en Fighter 1225-8, som nu varit i drift i strax över 2år(startad 2008-11-01). Den har gått helt perfekt, med undantag av att kabelskorna/kablarna till 3-fas anslutning vid kompressorn brann av för ca. 1 år sedan. Hade då hem en kompis som är elektriker som lagade detta fel. Pumpen gick då på Elpannedrift under några dagar (tot. då ca. 50-60 timmar).
Men nu verkar det ha hänt något med pumpen igen. Upptäckte i början av November att värmepumpen går kontinuerligt redan vid -10, vilket den inte gjort tidigare. Delta-T på kalla sidan hade även stigit till 6-7 grader, körde då cirk.pumpen på läge 1, vilket jag för övrigt kört på sedan driftsättningen och då legat på 3 graders skillnad. Höjde därför CP till läge 2 och då vart DeltaT-värdet normala 3 grader.
Har även kollat upp filtren på både kalla och varma sidan, ingen skit fanns det.
Köldbärarvätskan har sedan november legat stadigt på ut -3/in 0, vilket den även låg på förra vintern.
Delta-T på varma sidan ligger på 7 grader. Har en innertemp på + 21, vilket den håller konstant, oavsett yttertemp.
Men nu när yttertempen legat på runt -15 till -20 grader sedan en dryg månad tillbaka, med någon enstaka dag på -25, och runt julhelgen steg yttertempen till som högst bara -5, men nu är det återigen lite kallare ute, men det är för våran del (Norrbottens inland) fullt normala vintertemperaturer under dec. (hade samma typ av kyla under dec. ifjol). Nov. var dock något mildare ifjol.
Den stöder med TS-el ca. 4-6 tim./dygn, vid yttertemp på mellan -15 till -20, vilket den inte gjorde någon gång ifjol under samma driftförhållanden.
Jag såg för någon vecka sedan också att det inte bildas någon is runt en oisolerade del av kulventilen på kalla sidan.
Tog då bort en bit av rörisoleringen på utgående köldbärarröret och har nu kört ett par veckor med röret oisolerat.
Det finns inte tillstymmelse till is på detta oisolerade rör. I samband med installationen, så körde jag pumpen med oisolerade rördelar ett par dagar, det bildades då direkt is på utgående röret.
Det är därför jag misstänker att VP inte ger riktigt full effekt !
En kompis som har kört en Thermia i över 10 år, hade ungefär samma felsymptom för några år sedan, då var det fel på pressostaten (stavningen !) + att det hade läckt ut någon slags gas som fick återfyllas. Kan det vara samma fel här på denna, eller är det någon som har någon annan teori än underdimensionerad VP ?
Har köpt pumpen på internet och installerat själv, så jag har ingen lokal installatör att vända mig till för råd och tips, bara NIBE.
Jag har försökt nå deras support per telefon i 2 veckor, hamnar i telefonkö på över halvtimmen. Har även skickat ett mail för 2 veckor sedan och bett att dom ringer upp när dom har tid över, men dom har ännu inte ringt, mycket att göra kanske ?
Har läst av några värden på pump och den separata elmätaren som jag installerat för VP.
Uppstartat 2008-11-01
Avlästa värden
2010-10-31 Starter 9216 (= 2 års drift)
2010-11-30 Starter 9424 = 208 starter Nov. (Nov. 2009 = 435 starter)
2010-12-29 Starter 9602 = 81 starter Dec. (Dec. 2009 = 196 starter)
2010-10-31 VP-tid 8311 timmar (= 2 års drift)
2010-11-30 VP-tid 8934 = 623 timmar/Nov. (Nov. 2009 = 437 timmar)
2010-12-29 VP-tid 9602 = 668 timmar/Dec. (Dec. 2009 = 640 timmar)
2010-10-31 TS-tid 258 timmar ( = 2års drift, inkl. 50-60 timmar enbart elpannedrift 2009)
2010-11-30 TS-tid 292 timmar = 34 timmar/Nov.
2010-12-29 TS-tid 401 timmar = 109 timmar/Dec.
Elförbrukning VP
2010-10-31 / 17657 Kwh
2010-12-30 / 19115 Kwh / förbr. Nov. 2010 1458 Kwh (Nov. 2009 / 888 Kwh)
2010-12-29 / 21098 Kwh / förbr. Dec. 2010 +2000 Kwh ( Dec. 2009 / 1491 Kwh.)
Kurva 8 / -1
Grundinställ 0 00
9b VP -⁰min 120
TS -⁰min 300
10 VB Diff 13⁰
Diff VP-TS 3⁰
11 VP intervall 20min
VVB stopp 50⁰
12 XVV stopp 65⁰
Intervall 14d
13 Drift P 1
HP/MS 1 LP 1
14 KB-pump 0
EP drift 0
16 Man 0
17 Servicetid 0
Parallell 0
18a EHP-in 0d
VB-fram 25⁰
18b VB-fram 51 (47⁰)
Varmvatten 44⁰