I REGO 603 finns väl inge prioritering VV kontra värme
Det du kan göra är att kontrollera inställningen av VV tempen i meny 2.3 (fabriksvärdet är 45°C)
Samt om du kan leva med det öka VV diffen i meny 2.4 (Fabriksvärde 5°C)
Ökar du 2.4 till 7°C tillåter du varmvattnet att bli 7°C kallare men också varmar än värdet i meny 2.3
på detta sätt skulle du kunna få längre värmevatten drift men när VV väl är 7°C kallare tar det längre tid att värma.
Pest eller kolera