Om pumpen stoppas av för hög retur; sätt elpatronen i övre pannan till 0kW. Nu finns inget som värmer vattnet och efterhand går tempen i pannan ner så att pumpen startar.
Börja sedan med att sätta patronen till 1,5kW och kolla hur värmen blir i övre pannan, orkar inte patronen höja tempen, höj till 3,0kW och kolla tempen, räcker det inte så höj ytterligare.
Det gäller att hitta en effekt som bara lyfter tempen någon grad över framledningen. Kan man inte få till det, får man se till att pumpen spärras och nedre patronen går in.
Problemet är ju att övre pannan håller för hög temp jämfört med vad pumpen tål på VPin. För att få igång pumpen, måste man få ner tempen i övre pannan, alternativt spärra pumpen så att nedre patronen går in. Övre patronen orkar inte ensam hålla värmen om pumpemn stoppas.