Hej,
Jag har en värmepump:
---------------------------------------
Värmepump: Thermia EKO 155 Jordvärme
Installerad 2001-11-30.
---------------------------
Dimensionsdata:
Markyta: 1030 kvm.
Centrumsavstånd: 2,4 m.
Läggningsdjup: 1 m.
Slanglängd: 450 m.
----------------------------
Köldmedium:
Typ: R404A
Mängd: 2,2 kg.
-----------------------------
Köldbärare:
Typ: KBS Bio.
Mängd: 135 liter.
Koncentration: 30%
-----------------------------
Avläst från menyn efter 2 timmars i drift:
Rumbör: 21
Kurva: 40
Framl: 40(37) gr. C.
Returl: 35(42) gr. C.
VV: 47(44) gr. C.
KB fr: -1 gr. C.
KBtill: -5 gr. C.
----------------------------------------
2 givare är sönder, 1 givare till från vattnet på varmvattnet och 1 givare som sitter på till KB.
Idag har jag kopplat in andra givare som jag satt motstånd på så det ger rätt värde vid +40 grader på varmvatten till och 1 givare jag satt motsånd så den visar rätt på 0 grader på KB till.
Är det någon som vet var man kan köpa dessa givare?
Värdena för dessa givare är följande:
Temp Kohm
0 66,3
5 52,4
10 41,8
15 33,5
20 27,1
25 22,0
30 18,0
35 14,8
40 12,2
45 10,1
50 8,5
55 7,1
60 6,0
65 5,0
70 4,2
75 3,7
80 3,1
85 2,7
90 2,3
95 2,0
Vore tacksam för svar.