Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hög diff mellan T11 och T12  (läst 7752 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
Hög diff mellan T11 och T12
« skrivet: 18 december 2010, 13:55:56 »
Hej,

tycker att jag har hög temperaturskillnad mellan T11 och T12 trots att ingen is finns på förångaren och avfrostning precis genomförd. Inga bubblor i synglaset och inga larm. Utetemperaturen är -4 och T12 är -4 och T11 visar -13.5 trots avfrostning. Är detta normalt eller spökar expansionsventilen?

Utloggad jojje2001

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 14:04:54 »
Jag hade liknande värden, också nyfiken på varför...

T11  -10,2C
T12  -2,8C

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 14:38:32 »
Har du denna diff efter en avfrostning? Ett problem jag har märkt är att pumpen avfrostar efter 45 min trots att det inte behövs. Jag har inte mycket is på förångaren. Pumpen tror att det finns is eftersom differansen är högre än det inställt värde som ligger på ca 7 grader vid en utetemperatur på -4 grader.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 15:11:01 »
Har du denna diff efter en avfrostning? Ett problem jag har märkt är att pumpen avfrostar efter 45 min trots att det inte behövs. Jag har inte mycket is på förångaren. Pumpen tror att det finns is eftersom differansen är högre än det inställt värde som ligger på ca 7 grader vid en utetemperatur på -4 grader.
Kan vara fel på givaren på T11. Jag fick byta min i veckan. Enligt instruktioner från IVT skulle man flytta givaren.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 15:14:20 »
Var ska givaren sitta?

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 18:28:49 »
Var ska givaren sitta?

Något längre mot fronten av pumpen som jag uppfattade det.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 10:50:03 »
Jag har börjat misstänka fläkten. Kan det vara så att fläkten går långsammare nu än när pumpen var ny Sc:,h. För tyckte jag att jag fick "kippa" efter andan när jag lutade mig över fläkten. Nu är det inga problem. Kan det vara så att fläkten kan gå långsammare när den är sliten. Inga skramlande lagerljud hörs från den. Vad tror ni?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 11:27:33 »
Kollade mina värden under ca 5minuter
T11  -9,4 till -14,5°C
T12  -6,5°C

T11 cyclar rätt bra i min mening
Tempdiffen för avfrostrning ligger just nu på ca6,7°C

Silverräven skulle du kunna scanna in instruktionen från givarbytet och posta det här?
Kan vara en del som behöver flytta sin givare.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 14:54:36 »
Kollade mina värden under ca 5minuter
T11  -9,4 till -14,5°C
T12  -6,5°C

T11 cyclar rätt bra i min mening

Tempdiffen för avfrostrning ligger just nu på ca6,7°C

Silverräven skulle du kunna scanna in instruktionen från givarbytet och posta det här?
Kan vara en del som behöver flytta sin givare.
Jag har ingen skriftlig instruktion. Det var installatören som gjorde det och sade att det var enligt information från IVT. Förmodar att det går att få info från IVT Service.
Kan nämna att avfrostningen fungerar bättre. Förmodligen även beroende på att jag fick bytt styrenheten till en ny version 3.30.0 som har en anna cykel på avfrostningen. Se under trött Optima.
« Senast ändrad: 19 december 2010, 14:57:43 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 16:45:57 »
Har redan styrsystems version 3.30.0 (fast det står 3.20.20 på utsidan lådan) så det är inga problem

Då kanske detta är något att göra fram på våren när pumpen inte går så mycket får nog återkomma i ärendet och kanske få be  om att trycka ner kameran i pumpen och knäppa ett kort så man ser var givaren sitter.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 23:15:42 »
T11   mellan -15°C och -17°C
T12 = -9,9°C

Avfrostning 1min T11 upp till +23°C
Sedan
T11   mellan -11°C och -15,3°C
T12 = -9,7/9,9°C

T2 = -10°C
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #11 skrivet: 21 december 2010, 11:20:15 »
Har redan styrsystems version 3.30.0 (fast det står 3.20.20 på utsidan lådan) så det är inga problem

Då kanske detta är något att göra fram på våren när pumpen inte går så mycket får nog återkomma i ärendet och kanske få be  om att trycka ner kameran i pumpen och knäppa ett kort så man ser var givaren sitter.
Det kan ju tänkas att givaren sitter "rätt" hos dig eftersom du tycks ha en nyare modell. Min installerades 2007.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad akullen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 22:34:39 »
Hej,

Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?

Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?

Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.

Tack
Anders

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 15:47:31 »
Hej,

Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?

Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?

Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.

Tack
Anders

T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 16:29:14 »
Hej,

Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?

Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?

Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.

Tack
Anders

T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
Det kan bli en fördröjning beroende på inställningen av "minsta tid mellan avfrostning".
Jag har ställt den på 45 minuter.
Under avfrostningen stiger tempen på T11 en bra bit upp på plus.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!