Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP
« Svar #45 skrivet: 20 augusti 2005, 19:56:51 »
Jag tycker ditt ursprungliga förslag verkar vettigt, kanske skulle du dra returledningen från förrådsberedaren till mitten av acken då detta vatten alltid håller en relativt hög temp. Kör du in det i botten så förstör du skiktningen i acken skulle jag tro.

När inte solvärmen ger nåt borde du köra helt flytande kondensering mot radiatorsystemet (helt öppen motorshunt) och bara ladda förrådsberedaren via växelventil, aldrig från acktanken. (men det kanske du redan tänkt på)

När du kör helt flytande kondensering prova med en centralt placerad rumsgivare (gärna med till/frånslagsfördröjning på VP:n) med en kopplingsdiff på max 1 grad (om du inte kan programmera även detta i din PLC) , det tror jag funkar väl så bra som en utetempstyrd applikation.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad robbansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt nytt måste provas!
SV: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP
« Svar #46 skrivet: 20 augusti 2005, 20:21:40 »
Rickard,
Det med returen har du ju alldeles rätt i! tänkte inte på det.. :-X
appropå shunten så blir det nog så!
men jag skall se om jag lyckas få till det med att lagra en del i accen om det kommer kalla nätter, darav utegivare så kanske man kan få till nån funktion som kollar hur fort och hur mycket tempen faller kontra vad klockan är.. borde gå att få indikationer på att det kommer att bli en kall natt! med dålig effekt från L/V pump som följd!

Angående kond. så kan jag tack vare plc göra som jag vill, ändra, byta typ, tja det är upp till fantasin.. >:D

Janne,
Jag skall givetvis logga å mäta sen skall ni få ta del av resultaten! vem vet det kanske funkar studs
Detta är ett projekt som kommer att ta låång tid innan det är klart! det fortskrider samtidigt med invändig renovering, rum för rum,.. det går långsamt ..

men men, det är kul!

 *vinkar* *vinkar*

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!