Efter några timmar med min vän Google kom jag fram till att man väljer pump efter fördelaren med sämst förutsättningar.
I mitt fall en av fördelarna efter en pex kulvert, då räcker den mindre pumpen.
Angående reglerventilen kontaktade jag Esbe för att försäkra mig om jag hade valt rätt ventil.
Jodå jag skulle ha en ventil med kvs 6.3
Om jag skulle ta en för stor ventil blir det ingen bra reglering, mer som på och av.
Den rekommenderade ventilen finns som störst med anslutning dn 25.
Här kommer då genast två nya frågor.
Vad har ni för dimension på rören efter golvvärme shunten och hur stor yta värms av denna ?
Här kan ni sluta läsa om ni tröttnat på mitt svammel...

Jag tittade i ett nomogram för kopparrör och konstaterade att jag borde ha 42mm rör de första metrarna.
Detta för att ligga på ett tryckfall under de rekommenderade 100 Pa/meter.
Jag tycker att 42 rör känns väldigt grovt, särskilt när ventilen skall anslutas med 28 rör.
Bonusfråga: Vilken dimension skall jag välja till rören för brine (mellan pem slang 40mm och värmepump 28mm) ca 16 meter t & r.
Bonusfråga 2: Hur kan det komma sig att Nibe inte har någon shunt som klarar mer än ca 200 m2 golvvärme (ECS 41).