Har du strypventiler separat till varje rum?
Det bör du ha. Annars rekommenderar jag att du sätter in det. Toa golvet med klinker kommer vara varmare än ett golv med 22 spån + 7mm golvskiva med (isolerande) foam mellan. Det är lite trögt att få värmen genom ett sådant golv. Vanligt är att man använder golvvärmespånskivor (se bild). Du har istället slangarna under, eller?
Med hjälp av justeringar på varje slinga, rätt hast på cirkpump och rätt shuntat, så borde det ändå gå att justeras in.

//2000

Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad AndersWiik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
HEj.

Strypventiler? Jag har i returfördelaren en skruv på varje slinga som jag med en insexskruv kan justera flödet. Är det en sån du menar? Det finns en för varje slinga. Det är den jag tror jag skall strypa med....

Jo mina slingor ligger under spånskivor. Dock undrar jag om inte det fanns med som läggningsalternativ på uponors hemsida.
Dock är det ju klart att jag eventuellt måste ha en högre framledningstemperatur i och med detta.
Skall strypa badrummet mer så värmen sprider sig mer till sovrum och kök.
Källaren är ju inte tänkt att ha någon hetta på direkt utan mest ha lite värme så jag inte fryser ihjäl.

Ångrar mig lite nu när jag snålade på de spårade spånskivorna.




Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har i returfördelaren en skruv på varje slinga som jag med en insexskruv kan justera flödet. Är det en sån du menar? Det finns en för varje slinga. Det är den jag tror jag skall strypa med....

Bra, då är du på rätt väg.

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Har läst igenom tråden och reflekterar över att du säger att "kan" finnas luft mellan plåt och spånskiva. Det Får inte förekomma. Du måste ha plåten ligga an mot spånet för att få någon som helst värmeöverföring. Tycker att det låter som om det är problemet eftersom du inte får någon avgivning. Kommer du åt att åtgärde det så gör det.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Hej.
Det stämmer.
22mm spånskiva med 7mm golvskiva över (foam mellan)
På ovan delen finns kök, badrum (klinkrat) och ett sovrum.
I Badrummet sprids värmen bra. Det är ett mindre rum men är också flytspacklatt mm som leder värmen bättre.


Helt teoretisk om luft mellan plåt och spånskiva:
med 195 mm isolering under så tappar du 7 W/m2 om tempdiffen är 50-20=30 ºC,
Med ditt köks- och sovrumsgolv har du ett u-värde på 3,8 W/m2, ºK på om det inte finns någon luftspalt mellan plåt och spånskiva.
med 1mm luftspalt ändras u till 3,3 W/m2, ºK, ger med tempdiffen plåt/golvovansida på 50-23=27 ºC avgiven effekt 89W/m2
med 2mm luftspalt ändras u till 2,7 W/m2, ºK, ger med tempdiffen plåt/golvovansida på 50-23=27 ºC avgiven effekt 73W/m2
med 3mm luftspalt ändras u till 2,0 W/m2, ºK, ger med tempdiffen plåt/golvovansida på 50-23=27 ºC avgiven effekt 54W/m2

Nu är väl inte plåten så varm även om din framtemp är det, men räkneövningen nedan visar vikten av god kontakt. Det går knappast att göra perfekt kontakt så även om du trycker upp isoleringen så är det nog i snitt 1mm spalt. dvs i bästafall får du ut 89w uppåt och 7W neråt per kvadratmeter vi inloppet. Vid utloppet lika mycket mindre som returtempen diffar mot golvovansidan
 
Helt praktiskt: Du får inte upp plåtarna om du inte tar hjälp av glespanel, minst lika tjock som Pexslangen, och kortlingar som trycker upp panelen mot plåten. Sätt dom på  max 600mm cc.

mvh /Bo
« Senast ändrad: 05 december 2010, 19:43:05 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har läst igenom tråden och reflekterar över att du säger att "kan" finnas luft mellan plåt och spånskiva. Det Får inte förekomma. Du måste ha plåten ligga an mot spånet för att få någon som helst värmeöverföring. Tycker att det låter som om det är problemet eftersom du inte får någon avgivning. Kommer du åt att åtgärde det så gör det.

Det är rent trams att man inte får "någon som helst värmeöverföring" om det finns luft runt slangarna. I mitt kök ligger en gammal budgetlösning kvar. För att den helt enkelt fungerar. Golvvärmeslangarna ligger på vanlig aluminiumfolie helt utan kontakt med golvet. Avstånd någonstans mellan 1-7 cm under golvspånskivorna. Slangarna hålls på plats av lite kotlingar och najtråd. Allt monterat en lördag på nittiotalet av en kompis som fått golvvärmeslang över. Inte optimalt eller något jag rekommenderar, men fullt fungerande. Alla gäster brukar berömma vårt varma och sköna köksgolv.

Räkna på den, Bo *roflmao*

//2000

Edit
På min utbyggnad som liknar trådskaparens har jag ingen isolering under alls just nu. Och luft mellan plåtarna och golvet på mellan 0 och 50mm.
Lik förbannat är golvet varmt...
(framledning ca 38-39ºC vid -5 ºC)
« Senast ändrad: 05 december 2010, 20:09:26 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Det är rent trams att man inte får "någon som helst värmeöverföring" om det finns luft runt slangarna. I mitt kök ligger en gammal budgetlösning kvar. För att den helt enkelt fungerar. Golvvärmeslangarna ligger på vanlig aluminiumfolie helt utan kontakt med golvet. Avstånd någonstans mellan 1-7 cm under golvspånskivorna. Slangarna hålls på plats av lite kotlingar och najtråd. Allt monterat en lördag på nittiotalet av en kompis som fått golvvärmeslang över. Inte optimalt eller något jag rekommenderar, men fullt fungerande. Alla gäster brukar berömma vårt varma och sköna köksgolv.

Räkna på den, Bo *roflmao*

//2000

Edit
På min utbyggnad som liknar trådskaparens har jag ingen isolering under alls just nu. Och luft mellan plåtarna och golvet på mellan 0 och 50mm.
Lik förbannat är golvet varmt...
(framledning ca 38-39ºC vid -5 ºC)

2000 Tack, jag är lite kvällströg och föresten så får väl en pensionist glömma lite av värme o ugnstekniken... fiR:
Värmen överförs ju i luften inte bara genom ledning, som jag räkna på, utan genom strålning o konvektion också, så med lite rotation på luften som du säkert har massor av och strålning så blir det alltså "varnt o gôtt". Både uppåt å nerover.
Så i julklapp Anders, hoppa över det där med glespaneler å kotlingar....tomte::

/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det är rent trams att man inte får "någon som helst värmeöverföring" om det finns luft runt slangarna. I mitt kök ligger en gammal budgetlösning kvar. För att den helt enkelt fungerar. Golvvärmeslangarna ligger på vanlig aluminiumfolie helt utan kontakt med golvet. Avstånd någonstans mellan 1-7 cm under golvspånskivorna. Slangarna hålls på plats av lite kotlingar och najtråd. Allt monterat en lördag på nittiotalet av en kompis som fått golvvärmeslang över. Inte optimalt eller något jag rekommenderar, men fullt fungerande. Alla gäster brukar berömma vårt varma och sköna köksgolv.

Räkna på den, Bo *roflmao*

//2000

Edit
På min utbyggnad som liknar trådskaparens har jag ingen isolering under alls just nu. Och luft mellan plåtarna och golvet på mellan 0 och 50mm.
Lik förbannat är golvet varmt...
(framledning ca 38-39ºC vid -5 ºC)

2000 Tack, jag är lite kvällströg och föresten så får väl en pensionist glömma lite av värme o ugnstekniken... fiR:
Värmen överförs ju i luften inte bara genom ledning, som jag räkna på, utan genom strålning o konvektion också, så med lite rotation på luften som du säkert har massor av och strålning så blir det alltså "varnt o gôtt". Både uppåt å nerover.
Så i julklapp Anders, hoppa över det där med glespaneler å kotlingar....tomte::

/Bo

Och som gammal akademiker kan jag inte låta bli att imponeras av hur du ger dig i kast med intressanta och lärorika uträkningar. Själv har jag i takt med att teoretiska kunskaper faller i glömska mer gått över till "trial and error". Man får prova sig fram...

God Jul

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!