Jag har problem att få ner VB delta till under 10 grader. Det ligger nu på 13 grader med 6kW tillskott.Jag har justerat alla radiatorer till ett delta på 5-10 grader men misstänker att garage radiatorn som bara går på tomgång med kall retur kyler ner returen så att totalen blir för kall. Jag måste ha den lite på för att undvika minusgrader i garaget (ingående vatten ligger där). Min pump är lite klen och kräver nu (-12 grader ute) 60 grader VBf för att hålla huset med 21 grader inne, då vill jag inte krana på fullt i garaget på ett mycket stor gammal radiator, (1,5 till 2kW) Någon som har en ide´på vad man kan göra ?
När elpatron går på så kan tempdiffen vara högre än 10 ºC.Det är när kompressorn endast värmer huset som tempdiff VB bör vara 7-8 ºC.
Man bör ha en tempdiff mellan 5 och 10 ºC enligt manualen.För hög tempdiff gör att man måste ha en högre kurva för att hålla värmen.