« skrivet: 29 november 2010, 20:27:56 »
Har nu ett hyfsat väl injusterat radiatorsystem där alla raddar ligger på cirka 6 grader diff. Har också en fläktkonvektor Aermec UL26 som värmer hela källaren. Den ligger på ca 10 grader diff och fläktläge 1 av 3. Min fråga: Om jag vill sänka värmen i källaren, hur gör jag då? Kan verka som en enkel fråga och det kanske är det, men jag har inte riktigt koll på vilka faktorer som påverkar effekten i en fläktkonvektor. Jag kan ju inte sänka fläkten mer, så då återstår att ändra flödet till konvektorn antar jag. När jag försöker strypa den känns det dock inte som att den reagerar på samma logiska sätt (ändrad diff) som en radiator. Hur tänka?


Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.