Tack för supporten... Önskar att någon kunde komma förbi och hjälpa till med inställningarna.....Jag tycker jag fått för dålig information om inställningarna i samband med installationen... Om inte rörmokaren kan, kanske NIBe skulle kunna bidra med den servicen... har ju trots allt kostat en slant....Smurfen 72, önskar Du bodde granne med mig.......
Tack Smurfen.Vet du vilken sida i info menyn det är? Jag har kollat flera gånger men inte hittat något men kanske letar jag efter fel "ord"..??Kan man också se någonstans hur många timmar eller dygn som värmepumpen har varit i drift? Jag menar då inte specifikt kompressorn eller så utan hela enheten? Iochförsig så vet jag ju när den installerades och slogs igång så jag kan ju räkna ut det själv men var bara nyfiken om det fanns.Mvh,Robban
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala./Robban
Citat från: bobken skrivet 28 december 2010, 20:54:38Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala./RobbanOm det är bra att värmepumpen inte behöver tillsats när det är -25 ºC ?? Tja, har du fortfarande varm och skönt i huset vid dessa temperarurer så kan det väl inte bli bättre, eller?Erfarenhetsmässigt brukar värmepumparna gå bäst första året. Vet inte om det har med hålet att göra men bli inte förvånad om du behöver lite tillsats nästa år, om den vintern blir lika kall...Faktor 2,5 är den tid som tillsatsen varit igång. Det är mycket lite. Troligen är det bara legionellakörningen varannan vecka, den brukar ge 0,1-0,2 per tillfälle. Har aldrig förstått hur man översätter faktor till timmar, därav mitt lite vaga svar...//2000Ps Gradminuterna är bra inställda.
Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetselJag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.
Citat från: smurfen72 skrivet 28 december 2010, 21:41:44Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetselJag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.Det normala är väl att gradminuterna inte räknas upp under vv-körning, så då spelar den extra marginalen inte så stor roll.Men hur var det här med gradminutsuppräkningen på xx45 egentligen, smurfen. Jag har lyckats glömt vad det var som avgjorde uppräkning eller inte under vv-prod. Nått med en extern givare, väl?? volymtank??, eller Irriterande. Tror jag har en släng av altzheimers...//2000
Tack smurfen72 och 2000 för era svar.Ja det där med varmvattnet har jag inte fått riktigt kläm på ännu. Frugan säger att vattnet inte är så varmt som med oljepannan så jag har justerat max temp för både ekonomi och normal läge så får vi se om det är bättre så.Angående volymen så testar jag just nu med ekonomiläget för att se om det funkar (två tonåringar i familjen...!!) annars får man väl ställa tillbaka till normal.Nått tips på min resp max inställningar på vattentempen?Hur har ni eran resursfördelning inställd?Mvh,Robban
jag installerade 1245 den 23/12-10.Sen starten me luftning av kollektorslang har pumpen startat 5 gånger dem första den,sen har den gått hele tiden.Tillsatsen duttar då oc då så jag la in värdet -770.Nu får pumpen jobba lite mer och hetgasen gick från 77 till ca 90-94 grader.Det sistnämda vete fan om det är bra eller dåligt för driftkostnaden....
Framledningen ligger mellan 41-54 grader.2 element i källar`n är strypna och 2 st i sovrummen är strypna.Golvslingan öppna förutom i sovrummet där är det 18 grader konstant.Jag har möjlighet att få en 8 kwh installerad på måndag men jag måste bestämma mig senast söndag,sen är det kört.Priset blir ca 3000 kr mer men det kanske det är värt.Installatören säger att min 6 kwh pump räcker .Vilka fördelar och nackdelar får jag om jag bytar till en 8:a.Seriöst svar tack!!!!!!!