Panasonic NE7GKE
« skrivet: 26 november 2010, 19:04:13 »
Äntligen har jag hittat ett seriöst forum  ;)

Precis köpt hus där det finns en Panasonic NE7GKE intallerad.
Nu är jag besviken på denna värmepump då temperaturen går ner mot +5 grader och lägre så blinkar gröna lampan i längre intervaller än den värmer?
I mitt gamla hus hade jag en egenistallerad pump som inköpts från CitCop och värmde hela huset på 125 kvm utan problem.
Nu har jag beställt en ny pump, en PANASONIC HE9JKE.

Men nu börjar jag bli tveksam?!

Har jag gjort rätt eller finns det bättre alternativ?
Oerhört tacksam för alla era erfarenheter, tips och råd.

MVH/
Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic NE7GKE
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 09:05:46 »
Äntligen har jag hittat ett seriöst forum  ;)

Precis köpt hus där det finns en Panasonic NE7GKE intallerad.
Nu är jag besviken på denna värmepump då temperaturen går ner mot +5 grader och lägre så blinkar gröna lampan i längre intervaller än den värmer?
I mitt gamla hus hade jag en egenistallerad pump som inköpts från CitCop och värmde hela huset på 125 kvm utan problem.
Nu har jag beställt en ny pump, en PANASONIC HE9JKE.

Men nu börjar jag bli tveksam?!

Har jag gjort rätt eller finns det bättre alternativ?
Oerhört tacksam för alla era erfarenheter, tips och råd.

MVH/
Fidusen

hej å välkommen hit
NE7an är liten pump för att värma ett hus
HE9 jke är en gammal pump = pruta
den ska heta HE9 lke
mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic NE7GKE
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 10:14:47 »
Hej Kjell,

Ja det var värdefull upplysning :)
Jag har skickat ett mail och ändrat beställningen till en IKE.

Man tackar ödmjukast för hjälpen.

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic NE7GKE
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 10:37:09 »
Vill också passa på att tacka skatteverket för rotavdraget :P
Denna gång skall jag inte klödda själv med installationen även om den blev bra, utan nu anlitas en certifierad installatör tomte::
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!