Författare Ämne: Bergvärme i verkstadslokal 460 kvm  (läst 6253 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nsiak

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bergvärme i verkstadslokal 460 kvm
« Svar #15 skrivet: 02 december 2010, 11:30:44 »
Svaret på det är tyvärr väldigt enkelt, installatören håller bara på med Thermia.

Thermias pumpar från 20kW och uppåt har över 3kg köldmedia vilket innebär årlig besiktning.
Fick se att Nibes med dubbla kompressorer klarar sig undan detta då det räknas som två aggregat.
Någon som har koll på vad en sådan besiktning kostar i runda slängar?

Jag är ju "certifierad kyltekniker" men endast kategori 5 tyvärr.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

Utloggad Mr Energi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme i verkstadslokal 460 kvm
« Svar #16 skrivet: 02 december 2010, 14:00:11 »
Jaha, jag fick för mig att det var IVT pumpar du pratade om =)
I ärlighetens namn slarvas det med dessa besiktningar men det blir hårdare och hårdare, jag skrev det inte men det är som du nämner att dessa nya IVT pumpar och även NIbe pga två kompressorer klarar sig undan besiktning även om de innehåller mer än 3kG köldmedie.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Bergvärme i verkstadslokal 460 kvm
« Svar #17 skrivet: 02 december 2010, 23:11:15 »
Thermias större pumpar är klassade som hermetiskt tillslutna och ingen årlig besiktning behövs.
Kolla på Solid
Villa pump på upptill 42kw *vinkar*

Utloggad nsiak

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bergvärme i verkstadslokal 460 kvm
« Svar #18 skrivet: 06 december 2010, 18:30:26 »
Tack för den infon VP ORAKLET  *vinkar*

Inte för att jag inte litar på vad du sa men jag ringde till Thermia för säkerhets skull, med en hermetiskt tillsluten kompressor klarar man sig upp till 6kg köldmedie utan årlig besiktning. Synd att man skall behöva informera installatören om sånt bara...  huvuddunk
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!