Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Integral och svängningar i rumstemperatur
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Integral och svängningar i rumstemperatur (läst 1484 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Labold
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Kön:
Tack till solen!
Labold
Integral och svängningar i rumstemperatur
«
skrivet:
25 november 2010, 15:55:47 »
Citera
Hej,
kallt ute, härligt att äntligen få se värmepumpen anstränga sig lite. Jag håller på att försöka hitta ett bra integralvärde, har just nu -130 vilket ger (vid -4° idag) ca 45 min gång, 30 min paus. Rumstemperaturen pendlar då mellan 21 och 22,5 vilket känns helt OK. Funderar dock på en sak - förutom komforten, finns det något mer att tänka på med temperaturpendlingar och att försöka få så få starter som möjligt? Är det något annat (positivt eller negativt) som händer med huset vid temperatursvängningar?
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.
KÃ¥ge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Karma +0/-0
Kön:
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
KÃ¥ge watt
SV: Integral och svängningar i rumstemperatur
«
Svar #1 skrivet:
25 november 2010, 17:21:34 »
Citera
Om du inte har innegivare och skaffar en sån, så kan du nog få mindre tempsvängnigar.
Idag fick pumpen kräma på ordentligt -32gr imorse!!
Loggat
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: Integral och svängningar i rumstemperatur
«
Svar #2 skrivet:
25 november 2010, 17:48:40 »
Citera
Med rumsgivare kommer du ner till minst en tredjedel av nuvarande svängningen.
Har legat senaste 14 dagar inom 2 till 3 tiondelar av en grad.
För ekonomin vet jag inte vad det betyder men man har ju eldat lagomt alla fall.
Loggat
Labold
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Kön:
Tack till solen!
Labold
SV: Integral och svängningar i rumstemperatur
«
Svar #3 skrivet:
25 november 2010, 20:31:17 »
Citera
Nja, en rumsgivare är väl fin att ha, men en sån används ju för att kompensera för tillfällig utkylning eller tillfällig sol/person/ugns-uppvärming. Här handlar ju frågan om svängningar i rumstemperaturen som sker i varje kompressorcykel. Alltså, när kompressorn slår av för att integralen når 0 så når innetemperaturen sitt max, 22,5°. Sedan sjunker innetemperaturen med 1,5° innan kompressorn startar en värmekörning igen. Just nu har jag runt 20 starter/dygn, så det sker alltså 20 sådana här pendlingar upp och ner varje dygn. Och min fråga var då: Om jag tycker att det är OK komfort trots pendlngarna (vilket jag gör), är det något annat som påverkas av pendlingarna?
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Integral och svängningar i rumstemperatur
«
Svar #4 skrivet:
26 november 2010, 08:08:50 »
Citera
Nej. Det är bara komforten.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Integral och svängningar i rumstemperatur
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 501
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Dymo450
HBerggren
JoA
Josth
MKskåne
Hansson
ch85st
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info