« skrivet: 24 november 2010, 07:09:37 »
Hej,

efter vp-installationen med flytt av "pannrum" har jag varit tvungen att strypa en hel del på mina gamla sektionsraddar på nedervåningen för att få bra flöde till övervåningens panelraddar. Jag har strypt med MMA FVR20 förinställbara radiatorventiler. Det blir en del strömningsljud i radiatorerna, hade aldrig det med elpanna, å andra sidan vet jag inte hur det var med flödena då. Min fråga: Jag funderar på att ta hit en röris som monterar returventiler på returrören från respektive radd, då nere i källartaket där rören går. Min tanke är att det borde bli mindre ljud om trycksänkningen delas upp på två ställen. Huvudparten av strypningen på returventilen, som ju dessutom sitter i källaren, och ev ljud stör mindre där. Finjustering på FVR-ventilerna på radden. Tror ni som har lite koll att detta kan minska ljuden eller blir det bara bortslängda tusenlappar?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36146
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Var uppstår strömningsbiljuden?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 07:21:08 »
Hur grova ledningar har du?
Har du 22 mm stammar i huset borde du inte behöva ha några nämnvärda strömningslud när systemet är rätt injusterat, kanske skulle det vara billigare/bättre att dra en grövre stam till övervåningen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Var uppstår strömningsbiljuden?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 07:54:14 »
Hur grova ledningar har du?
Har du 22 mm stammar i huset borde du inte behöva ha några nämnvärda strömningslud när systemet är rätt injusterat, kanske skulle det vara billigare/bättre att dra en grövre stam till övervåningen?

Stammen till övervåningen är extremt väl inbyggd i husets konstruktion... Tror kostnaden (och förstörelsen, som ju inte brukar ge pluspoäng hos frun) för det blir högre än extra returventiler på de 4 fetraddarna. Men frågan är som sagt om jag ska hoppas på att det blir bättre med returventiler?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 367
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Var uppstår strömningsbiljuden?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 08:03:40 »
Du kan kanske sänka hastigheten på cirkulationspumpen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Var uppstår strömningsbiljuden?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 08:05:59 »
Du kan kanske sänka hastigheten på cirkulationspumpen.

Nix. Optimum-pump. Iofs kan jag stänga av Optimum-styrningen, men det vill jag inte. Sänker jag cp-n blir deltaT över kompressorn för stort, dessutom kommer nog inte systemet kunna leverera tillräcklig effekt till huset då.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!