Beror på vad du menar med våt förångning? Normalt har alla mindre värmepumpar torr förångning i den meningen att stryporganet mäter förångningstrycket och suggastemperaturen och ser till att suggasen är just torr, d.v.s. inga vätskedroppar in i kompressorn.
Denna process kräver en förångning som är minst 4-5 grader lägre än sugastemperaturen. Med en våt förångning kan man minska skillnaden någon grad. Med elektroniska expansionsventiler faller poängen med våt förångning. suggasen har nästan samma temperatur som förångningen redan. I och för sig har ju värmepumpar med kappillärrör som stryporgan en våt förångning ;-)