eftersom jag kört fast lite med min vp som inte ger full effekt tänkte jag försöka mig pa att undersöka om värmeväxlaren skitat igen sig, Finns det nagot sätt att rengöra förutom pa kemisk väg, typ backspola med vatten ev högtryck.
Innan man börjar ser man till att vvb är rejält varm och ställer ner NIBERATTEN och sänker tillslaget för vvb till 30 grader.
Meny 3.så inte kompressorn startar av misstag......
KB sidan var enkel för mig eftersom jag har en plattväxlare extra för grundvattenvärme. Total rymd ca 10 liter med full behållare.
Så jag släppte bara ut kb-vätskan och spolade sedan igenom med fullt tryck i kb-r röret. KB pumpen tvångskörde jag i meny 14. Då kom det svart magnetiskt gegga. Skruvade ihop rören och sedan fylde jag upp med kalkosan från ÖoB (inte hela påfyllnings flaskan)och lät det gå runt en timma, det som då kom ut var grönfärgen från kbspriten som bleknat under åren. (jag hade funderat var den färgen tagit vägen länge, men nu vet jag!)
Denna blandning fick sedan stå några dagar innan jag dekanterade det till en ren dunk. Denna soppa använde jag sedan till vb sidan.
VB sidan lossade jag vid golvvärmefördelarna efter att ha stängt samtliga ventiler till slingor och in-ut vredena. ( vill undvika så mycket luftinsläpp som möjligt?
Med båda vb rören lossade, spolade jag via returen och vp påslagen så cirkpumpen jobbade. (inte kompressorn)
Då kom än mera svart sörja så jag spolade med cirkpumpen av och på. Och sedan en baklängesspolning via vb ut. Då också med cirkpumpen av och på När jag inte fick fram mera svart vatten så satte jag en slangstump av 25 mm typ grövre gardena +klammer mella mellan vb rören och fyllde på vp'n med den sedimenterade begagnade kalkosanen då jag lossat på ena vb röret i toppen på pumpen.
Ett minivärmesystem så att säga. På mina vb rör har jag påfyllning och avluftning så jag fyllde bara som vanligt (fast mindre volym).
Sedan fick cirkpumpen skicka runt blandningen någon timma, innan jag tappade ur vp och spolade noga.
Efter att ha spolat noga ock satt ihop systemet igen så fyller man upp det som går i vp'n Sedan öppnar man den kortaste slingan man har så ev luft åker in i denna, Eller om plinten på tilloppet lutar så öppna den högst belägna slingan. När man sedan öppnat vredena för vb plintarna startar man vp så att cirkpumpen då trycker runt i endast en slinga, Då åker luften runt och stannar till viss del där man luftar av. Sedan kan man öppna resterade golvslingor.
Det krävs sedan att man avluftar systemet och även manteln då man viss del tillsatt nytt vatten i systemet.
Det är ju'e golvvärmevattnet som åker in i manteln, så trots att man vid detta förfarande inte spolat ur manteln så kommer det lite luft i denna efter ett tag.
Är systemet strypt med rattarna på plinten måste du skriva upp hur många varv du har till helt stängd ventil. Så du slipper grovjustera hela anläggningen.
Då du har kb slinga så får du lossa dessa och sedan efter urspolning av vp'ns kb sätta en slangstump mellan kb rören. Så du får lösningen att gå runt i vp'n.
Jag gjorde det i två etapper, och tidsmässigt är det inte mycket arbete. Att tänka på är ochså att ha verktyg som mothåll då man lossar rör kopplingar. Dessa kan sitta rejält och då kan det lossna i andra änden eller rör kan bli krökta. Har du filter på kbslingan så passar du på att kolla detta med. Du ska även låta cirk och kb pumpen jobba vid urspolningen, så inte skovlarna blir ojämt rengjorda. För då uppstår lite oballans som sliter ut dessa i förtid.
Jag märker ingen större skillnad på min vp efter diskningen. Men jag anar att några decimaler till fördel måste det ha blivit.
Dessutom vet jag nu var det gröna färgämnet i kb spriten tog vägen... Learning by doing!!