Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Fighter 2020  (läst 2367 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jens80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Fighter 2020
« skrivet: 16 november 2010, 19:21:15 »
Har problem med min Fighter 2020 8kw som är dockad till en VVM300
VVM meddelar:Fläkt alarm

Jag har loggat lite värden från VVM300
Tid     Suggastemp T4     Förångartemp T7
start       -2,1                  11
1min     -1,5                 -1,9
2min     -2,1                    -3,4
3min       -2,1                 -3,6
4min       -2,1                 -3,7
5min       -1,9                 -3,7
8min       -2,0                 -3,6
10min    -1,9                 -3,8
12min – stop -1,5         -3,8

Är dessa värden ok?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 20:48:21 »
Jag tycker nog tempskillnaden ser lite för liten ut.
Vad är utetemp, T1?
Kolla på tempskillnaden T2 och T3 vid drift, ser det normalt ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jens80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 2020
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 17:40:09 »
Ny mätning med alla värden från Pumpen :)
Bifogade ett excell dokument...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2020
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 21:53:18 »
Vid denna utetemp ska tempdiff T2/T3 vara ca 8 ºC på en 2020-8 enligt manualen.
Så frågan är om flödet har varit intrimmat och VP:n nu kroknat?
Eller har flödet aldrig trimmats in?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jens80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 2020
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 15:49:49 »
Står i min manual att ifall fighter 2020 dockas till VVM 300 behöver ingen injustering av laddflödet göras

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2020
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 16:24:44 »
Står i min manual att ifall fighter 2020 dockas till VVM 300 behöver ingen injustering av laddflödet göras

Jo, det stämmer, glömde bort detta. :-[
I 9.3.13.X så ställer man in min och max frekvens samt börvärde på laddpumpen.
Om minfrekvensen är 15% 0ch börvärdet 8 ºC så är jag nog rätt säker på att din 2020 har kroknat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 2020
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 19:55:24 »
Jag hade fläktlarm på min, då bytte de givare sen har de funkat
nibe har problem med dåliga givare så det kan mycket väl vara det
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad jens80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Fighter 2020
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 16:49:27 »
Bytte dom alla givare?

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 2020
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 22:43:47 »
han kom med ett helt knippe så jag antar det.
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!