Ett par frågor dök plötsligt upp när jag började titta lite på min flvp efter att ha vandrat runt lite här på forumet.
Fråga 1.Har en nibe 360 och jag har aldrig märkt att den har avfrostat som en del här på forumet pratar om,kan det vara möjligt?
Fråga 2.Vad är fördröjning kompressor i meny 9.1.11 för något?
Fråga 3.vad är temperaturbegränsare till/från i meny 9.1.15 till för?
Fråga 4.Hur vet man om temphöjningen för legionella fungerar,har aldrig sett min panntemp högre än 55 ºC
Hoppas någon där ute kan hjälpa mig med dessa frågor.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29875
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: avfrostning nibe 360
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 12:39:36 »
1: Avluftstemp är så pass hög att förångaren inte frostar igen, det där beror på luftflödet som i sin tur beror på husets storlek. Stort hus brukar innebära att den aldrig frostar av.

2: Denna parameter är till för att kompressorn inte ska starta för ofta, högre värde innebär färre antal starter. Normalt behöver denna inte ändras.

3: Jag tror att det är larm (till/från) för låg frånluftstemp som väljs i meny 5.6. Men jag är inte säker.

4: Du väljer antal dagar i meny 1.3 och tid på dygnet i 7.7,  sen är det bara att bänka sig framför VP:n efter de där dagarna och invänta klockslag.  8)
Om du under perioden ändrar i VV-inställningarna så tror jag nedräkningstimern resetas.  :-\
« Senast ändrad: 15 november 2010, 12:42:40 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nygärde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: avfrostning nibe 360
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 22:20:12 »
Tackar för snabb respons Carl N Thumbsup,det stämmer precis det du skriver,huset är 180m2 så det är nog att ses som stort i detta läge,och i meny 1.3 står det FRÅN.Kanske dags att ändra på det,pumpen har ju varit i drift i 4år nu utan höjning av vv,kanske rena turen att man inte har blivit sjuk.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29875
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: avfrostning nibe 360
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 07:19:23 »
Tackar för snabb respons Carl N Thumbsup,det stämmer precis det du skriver,huset är 180m2 så det är nog att ses som stort i detta läge,och i meny 1.3 står det FRÅN.Kanske dags att ändra på det,pumpen har ju varit i drift i 4år nu utan höjning av vv,kanske rena turen att man inte har blivit sjuk.

Hehe, det finns många diskussiner om legionella på forumet.
Själv tror jag risken är mycket liten, men konsekvenserna är så pass stora att jag ändå har legionellahöjningen aktiv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 844
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!