Hej alla
De flesta som skall utföra ett arbete för pengar föredrar att göra så lite som möjligt för så mycke som möjligt och det är antagligen det som gör att även akrediterade firmors montörer ibland kör med pys-metoden.
Så här gjorde den kylmontör som fixade min anläggning.
Först drog han åt kopplingarna som vi hade montera och som läckte gas, mycket lite, tog 5-6 dagar innan pumpen slutade ge värme.
Sen tog han och provtryckte anläggningen med "Nitrogen" vilket enligt honom är väldigt torr luft, han tryckte med 27 kg och penslade alla skarvar med såpvatten för att se läckor.
Därefter stängd han påfyllningen och väntade en stund, kommer inte ihåg tiden, för att se om trycket sjönk.
Han släppte därefter ut nitrogenen med full fart och berättade att då följde i princip all fukt med ut.
Nu var det dags att koppla på vakumpumpen den fick gå i c:a 30 minuter.
Sen fyllde han på R410 i pumpen, det skall göras med hjälp av en väldigt noggrann våg som väger hur mycket gas man fyller i systemet.
Efter det som tog c:a 1,5 timmar kom han in och jag frågade vad han skulle ha, lite försiktigt sa han 500 kr, då sa jag oj då jag tog ut bara 300 kr och trodde det skulle räcka.
Han sa lite tveksamt OK, så jag var tvungen att säga till honom att att jag bara skojade med honom och gav honom de 500 kr han ville ha.
En trevlig prick som jag sparade telefonnummret till för framtida behov.
Messer
P.S.
Efter Ottos inlägg kommer jag ihåg att han dessutom testade efter läckage mede en läcksökare efter fyllningb av gas vid skarvarna.
D.S