Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5  (läst 5672 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 12:45:20 »
I så fall är det ingen C5 utan en C6 (som ger 5,1 - 5,5 kW) där är det scroll och uppgiften fått är scroll (eller fanns någon sen variant av C5 med scroll? Min är i allafall kolv)


C5 är inte scroll utan kovkompressor
ok då är jag lite lurad då säljaren (en vvs firma) sa att det satt en scrollkompressor i den. kompressorn är en copeland med betäckning CREO-022E-TFDN-522 nån som kan läsa ut om det är kolv eller scroll

Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad peter72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: bara drygt 40gr vid vv-körning ivt C5
« Svar #16 skrivet: 16 november 2010, 22:09:24 »
nu har jag haft en kille här från orten men jag vet inte om jag blev nåt klokare på vad problemet är, känns som han kanske inte hade full koll. Han kopplade upp sig med  klockor och det första han sa att det såg bra ut och pumpen inte gav mer, men efter jag berättat hur pumpen arbetar började han pytsa i gas när han var klar hade han fyllt 0,5 bar men fortfarande ingen effekt på vv produktionen som löser på hetgas då började han härja med expansionsventilen utan resultat. Efter han var klar började han fundera på om torkfiltret var igensatt, men jag känner då ingen tempskillnad in o ut på filtret kan det fortfarande vara filtret??, däremot gick amperen upp på kompressorn från 2,7-3,6 A,

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!