Hej
Jag är nu inne på vecka 3 med min nya 1245-10 i drift. Jag kör den mot 2 parallellkopplade brunnar, 127+132m och har en fundering om nivån på brine.
Jag fick lufta slingorna lite extra efter installation och fick då ut en hel de luft ur den kortare slingan (bubblade friskt i nivåkärlet), varefter brinenivån sjönk till "nästan i botten" av nivåkärlet. Eftersom jag ännu inte hade brine att fylla på med just då fick pumpen vara ifred, men igång.
Nu en vecka senare så är brinenivån uppe i 3/4 av nivåkärlet igen, hur kommer det sig? Tempen ute har sjunkit några grader, från ca +5 till ca -3 nu, men det känns som om det borde påverka åt andra hållet i så fall. Eller kan det fortfarande vara luft kvar som spökar
Som ni förstår så är det erfarenhet av värmepumpar som saknas, tur att detta ställe finns....