Utloggad chp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2010, 10:10:31 »
På något sätt får jag för mig att det funnits ett fel som servicekillen inte ville berätta om, ett enkelt sätt att lura en okunnig kund är att peka på de däringa brytarna och säga att de stått i fel läge.
Eller så styr de där brytarna någon form av logisk funktion som stryrs av reglerdatorn på något sätt?

Jag tror ej på denna teori då service killen fick ringa in och prata med thermia om dessa två säkringar. Sedan så kollade han bara av tempen på brine in&ut när pumpen arbetade. Så något "gömt" fel tror jag ej att det var. För det var bara dessa säkringar han pillade med.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2010, 09:26:19 »
Ett tips. Skarva ihop kablarna nere vid cirk.pumpen (ta helt enkelt bort den befintliga sockerbiten )
Hær lær det ju glappa. Om cirk.pumpen inte snurrar har den 5 førsøk på sig att skaka igång sdjælv innan den skriver ut ett larm cirk/brine.pump i displayen.

Nu vet jag inte vad den sækringen ær till før...
Men jag vet att 0V styrsignal = minfløde. 3V = stopp
Så om det klappar i 0-10V signalen kan cirk.pumpen gå på minflødet..
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad chp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2010, 02:02:19 »
Nu var det dags igen, tänk den lycka som varar för evigt. När jag kom hem inatt från jobbet var lågtrycks larmet utlöst igen. Har kontaktat installatören igen. Får se vad som händer nu,och vad de kommer fram till.


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2010, 07:15:41 »
Kan inte påstå att jag är förvånad.
Hoppas det löser sig för dig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad chp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2010, 11:06:36 »
Nu var det dags att uppdatera er om läget:
Installatören var ute hos mig imorse och gjorde just det som ni påtalde tidigare, dvs bytte cirkulationspumpen --/.
Så nu får vi hoppas att problemet är löst för gott.

Tackar er alla för alla tipsen!!  Thumbsup

Utloggad chp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #20 skrivet: 15 november 2010, 21:36:48 »
Kan nu medela att pumpen har fungerat klanderfritt sedan de nytte cirk pumpen.
Så det verkar ha gjort susen!!!!    studs Thumbsup

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #21 skrivet: 15 november 2010, 21:59:36 »
Told ya *vinkar*

Utloggad aristofanes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #22 skrivet: 26 november 2010, 10:21:29 »
Jag lånar tråden.

Jag har en Thermia EkoD9, installerad 1999. Inga problem hittills, men löser den ut ca en gång per dygn. det står "larm VP" på displayen, jag kan återstarta genom att trycka på vänstra av de små gröna knapparna, se http://data.fuskbugg.se/dipdip/Vp101126EkoD9-arsmod1999.jpg. Jag tolkar det som att det är lågtryckskretsen som löser.  Jag tog det bifogade fotot av det som jag tror är pressostaterna. Hur gå vidare i felsökning?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #23 skrivet: 26 november 2010, 10:40:31 »
Rensa filtret på KB kretsen är det första steget *vinkar*

Utloggad aristofanes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Larm lågtryck utlöst
« Svar #24 skrivet: 26 november 2010, 13:37:08 »
Tack för det svaret. Jag lokaliserade en manual, inte riktigt till min pump men ganska nära, http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf. Där finns en skiss där det finns två avstängningskraner, en på vardera sidan om smutsfiltret. Verkar rättfram.

Men i min installation, har jag räknat utifrån,
- en avstängningskran
- ett smutsfilter, som är riktat 45 gr nedåt
- ett T-rör som pekar uppåt, ovanpå det är monterat en avstängare och på den det genomskinlga expansionskärlet av plast.
Det finns alltså inte någon avstängningskran på köldbärarkretsen på värmepumpsidan av smutsfiltret

Kommer det inte att rinna ut en massa vatten om jag först stänger dessa två kranar och sedan skruvar upp smutsfiltret? Just nu är det rejält kallt ute, och jag vill inte göra något som kan få pumpen att stanna i avvaktan på kunnig hjälp.

F.ö. läste jag i dokumentationen ovan att man ska rensa smutsfiltret två gånger per år. Det har aldrig någonsin blivit gjort på min anläggning som snart är 12 år, så det är nog hög tid.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!