Halloj,
Har installerat mig en Diplomat 8 för knappt 2 veckor sedan. Tyvär var jag och borraren lite oense om när borrningen skulle utföras, så tills dess jag har ett borrhål går den på Tillsats.
Nu till mina reflektioner/funderingar.
Jag har märkt att vid ett flertal tillfällen under dessa dagar så har integralen legat på -800 men i fönstret står det "Drift Tillsats - Inget behov värme".
Tyckte det var lite märkligt och startade om maskinen och sen funkade det. Men sedan kommer jag i samma situation igen...
Har ändrat integral Tillsats nu till -300 eftersom jag tycker det blir lite stora svängningar när jag bara kör TS.
I det fallet så stannar integralen på -500 och "Inget behov värme"
Någonstans i bakhuvudet har jag ett minne av att TS endast går in för att stötta kompressorn tills framledning-Är når upp till -Bör.
När mitt problem inträffar så ligger är-värdet endast en grad under eller lika med bör-värdet. Kan det vara så att datorn inte anser att det behövs tillsats eftersom differensen är så liten eller noll... Höjer jag Rum-bör så differansen blir större så vips studsar steg 1 in och värmer...
Detta måste väl isf anses som en liten "bugg" i programmeringen... Den funktionen ska väl inte finnas i "Drift Tillsats"...?
Ser på drifttid att vp endast gjort vv de senast dygnen. Detta visar ju iof att det nyinstallerade FTX-systemet gör nytta om jag klarar mig utan värme...
Förövrigt så har jag bara golvvärme och kör med grundinställningarna för GV som finns i datorn.
Kan ju kontakta support, men tror inte på dem i detta fallet. Om jag drar min teori så får man antagligen medhåll...
Trust to you, incredible guys, instead!
Aktuell data:
Rum 20 ºC
Ute 12 ºC
Fram 22 ºC (23 ºC)
Retur 22 ºC (55 ºC)
Integral -500
Varmvatten 52 ºC
Kurva 30
Borrhål kommer på måndag!