Larm H16
« skrivet: 07 oktober 2010, 12:56:11 »
Vad tror ni om H16.
Har haft pumpen i 5 år och 3 månader = ingen garanti.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
SV: Larm H16
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2010, 18:42:20 »
Antagligen har du fel i kretskortet i värmepumpen, som styr kompressorn i värmepumpen. Se sid 40 i den tekniska manualen. http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_co2_45kw_ds1180808-small_147.pdf.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 18:45:08 av Kaj »

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm H16
« Svar #2 skrivet: 14 december 2015, 12:31:11 »
Hej igen,

Kretskortet bytt 2010 och nu är det åter trasigt. Vad gör man ?

Har fått två förslag från reparatör.

Byt kortet igen, men han är ej säker på att det är det som är felet. De tar inte tillbaka ett kort som man monterar in.

Ny utedel från Hitachi svindyrt.

Vad göra ? Kan man felsöka och reparera kortet ? Tacksam om någon har idéer kring detta.
Sanyo CO2 - installerad 050601

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme