Nu ska vi se, jag antar att du har en mätare som anger vilket tryck du har i hydroforen.
Är det så att pumpen startar direkt så fort du öppnar en kran, d.v.s du har ingen hysteres på tryckvakten ?
Du kan prova genom att öppna en kran och när pumpen startar stänger du kranen och väntar på att pumpen stannar, nu tar du en hink och sätter under kranen och öppnar kranen lite grand, när pumpen startar stänger du kranen.
Nu är det intressant, hur mycket vatten fick du i hinken.
Öm du fick väldigt lite vatten är det inte bra.
Gör samma test som ovan men kolla noga vid vilket tryck pumpen startar.
Om jag förstått vad du sagt startar pumpen direkt du öppnar kranen.
Öm trycket på mätaren inte sjunker c:a 2 kilo så är det tryckvakten som är felaktig eller feljusterad.
Det finns oftast justeringsmöjlighet på tryckvakter, men jag vet inte hur din ser ut.
När du sen fixat tryckvakten så den startar och stoppar på rätt nivå kan du göra om testet ovan och mäta vattenmängden, om det blir bara lite vatten i hinken så har du för lite luft i hydroforen. Ju mer luft i hydroforen desto mer vatten kommer att hamna i hinken.
Jag vet inte hur mycket det skall vara, kanske nån annan vet.
Messer