SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #15 skrivet: 20 november 2010, 13:16:52 »
Men kan det helt plötsligt ändra sig, trycket alltså. Det var ju ok innan jag flyttade elementet???
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #16 skrivet: 20 november 2010, 22:55:18 »
Men kan det helt plötsligt ändra sig, trycket alltså. Det var ju ok innan jag flyttade elementet???

Förtrycket på expansionskärlet har förmodligen minskat något. Dessutom innehåller nytt vatten rätt mycket luft som frigörs i systemet. Detta förtryck ökar med antal våningar på huset. Kanske du har kolsyrad ramlösa i vattnet!?

Prova detta! Slå av cirkpumpen..Drick kaffe!.... Lufta sedan elementen närmast från pumpen och eftersom ända fram till till sista radiotorn på den slingan. Fyll på systemet så att det pyser rejält då du luftar,och sluta inte förrän det bara kommer vatten utan luft...  Sedan då du startat cirkpumpen ska trycket sjunka lite meddetsamma eftersom nyfyllt kallt vatten tar "liten plats" i systemet men stiga lite efterhand.. (marginellt även på en ny tryckmätare)

När allt är ok ska du bara se en större tryckskillnad på sommaren då systemet är kallt. Men några liter komprimerad luft innebär alltid en massa liter vatten...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad DF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #17 skrivet: 21 november 2010, 15:02:03 »
Hej

Mätte trycket på expansionskärlet, det var bara 0,2 kg???

Vad ska det vara? Ska jag fylla på luft där?

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #18 skrivet: 21 november 2010, 15:50:13 »
Hej

Mätte trycket på expansionskärlet, det var bara 0,2 kg???

Vad ska det vara? Ska jag fylla på luft där?

Mvh Daniel

Det beror på vart det sitter... På vattensidan skall det vara 0.1 bar per höjdmeter under värmesystemets högsta punkt +0.5 bar.
På luftsidan vet jag inte riktigt, men ett par kg skulle jag tro... Om du har så lågt tryck så har du nått läckage. Testa att släppa ut trycket och kolla att det inte kommer vatten - I så fall är membranet trasigt.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 15:54:13 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sepahewe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #19 skrivet: 21 november 2010, 16:08:21 »
Trycket måste väl ändå vara samma på luft- och vattensidan, det är ju bara ett membran emellan så det är ju samma tryck du mäter..

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 16:12:32 »
Problemet finns bra belyst i forumet under fakta för expansionskärl se länk http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #21 skrivet: 21 november 2010, 17:45:21 »
Trycket måste väl ändå vara samma på luft- och vattensidan, det är ju bara ett membran emellan så det är ju samma tryck du mäter..

Ja, så länge inte blåsan är helt ihoptryckt.
Det jag menade, men inte skrev, var det tryck kärlet borde varit förfyllt till.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Lufta värmesystemet?????
« Svar #22 skrivet: 21 november 2010, 22:55:21 »
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!