Har en 310P årsmodell -97 (med svarta panelen och 2+2 röda sifferdisplayer). Sommartid stänger jag av cirk.pump och då måste även elpatroner vara avstängda (förutom när man har "extra varmvatten" aktiverat, men då blir det myyycket elptroner). Tänkte istället höja panntemp genom att löda in ett 100 ohm metallfilmsmotsånd i serie med tempgivaren till kompressorn. Detta skulle lura givaren +2 grader, dvs kompressorn arbetar 51-54C som de nyare årsmodellern istället för 49-52C. Aningen lite sämre verkningsgrad på kompressorn men något bättre varmvattenkapacitet på sommaren och mer tid för kompressorn att jobba ikapp under vår och tidig höst utan elpatroner. Tempgivaren till elpatronerna (kanal 01) tänkte jag inte röra, dvs på höst/vinter jobbar den som vanligt 47-50C. Blir det något annat fel i styrsystemet om jag gör så här?