Verklig COP?
« skrivet: 04 juli 2005, 11:30:30 »
En undran, de finns de som bygger om sina värmepumpar med extraavfrostningar och dylikt med resultat att de drar mer ström. Hur väl stämmer COP då? Jag menar om man tar E9DKE Sverigepumpen och en som är i original så drar Sverigepumpaen mer ström tack vare värmekabel och kompressorvärmare. Jag har räknat ut att COP på Sverigepupen inte är 4,3 utan ca 3,7 Kan nån förklara detta, eller blir vi lurade?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35470
  • Karma +56/-45
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Verklig COP?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2005, 22:26:41 »
Sverigepumpen kanske har lägre teoretisk COP vid +7 grader p.g.a. de extra strömförbrukarna, men å andra sidan kanske den har lite högre vid säg 0 till -15 grader, dessutom kanske de pumpar som inte har värmekabel och kompressorvärmare håller lika länge, om vi tänker oss att sverigepumpen håller 13 år och originalet håller 8 år så blir det nog en god affär att köpa den som är utrustad för svenskt klimat.

Men lurade blir vi säkert i vilket fall.  :-\
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Dogbert

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Verklig COP?
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2005, 22:47:37 »
Jag har för mig att värmekabeln drar 20W. Om det stämmer och pumpen ger momentant 5000W ut vid 1400W in (vid någon temp) utan värmekabel så blir det COP=3.57. Med kabel (5000W/1420W) så får vi COP=3.52. Ingen avgörande skillnad i mitt tycke.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4384
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Verklig COP?
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2005, 09:56:41 »
Jag har för mig att värmekabeln drar 20W. Om det stämmer och pumpen ger momentant 5000W ut vid 1400W in (vid någon temp) utan värmekabel så blir det COP=3.57. Med kabel (5000W/1420W) så får vi COP=3.52. Ingen avgörande skillnad i mitt tycke.

Nu är det väl så att värmekabeln är på hela tiden, inte bara när kompressorn går, vilket försämrar COP:en ytterligare.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Dogbert

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Verklig COP?
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2005, 23:41:55 »
Nu är det väl så att värmekabeln är på hela tiden, inte bara när kompressorn går, vilket försämrar COP:en ytterligare.

Det är riktigt. Om man antar att den ligger på i fem månader så blir det 72 kWh. I mitt fall drar VP:n 5000 kWh på ett år. 72 kWh utgör då 1.4% av förbrukad energi. Således försämrar den medel-COP med 1.4%.
Om det är att bli lurad får väl var och en avgöra själv.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 845
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!