Hei,
Beklager at jeg skriver på Norsk.
Jeg fikk en slik pumpe for 3 år siden og jeg har problemer med denne.
Den har ikke virket bra siden den var ny.
Den støyer noe helt enormt etter at den har gått en stund. Så mye at jeg tror den går i stykker. Jeg må da skru den av.
Jeg har målt virkningsgraden som ser ut til å ligge litt over 1 når utetemperaturen går under 0 grader. (Målt ved 0 og -4 grader)
Den har en kompressor på ca 3,7kw.
Når jeg måler den mot varmekolbe på 4.5 kW bruker den ca 3.5kW, og får jeg omrent samme økning i grader på vannet. ca 4 med pumpe og 5 grader med varmekolbe. Etter ca 10 minutters drift begynner den å skru seg av/på. Første sesong hadde jeg for lavt trykk ble jeg fortalt, de etterfylte gass og etter dette virker det som om den har for høyt trykk.
Når det er over +10 grader får jeg en varmeøkning på vannet på ca 10 grader. Da forbruker varmepumpen ca 1,5 kW.
Er det noen som har erfaring med dette og kan komme med råd om hva som er galt.
Det er sikker mange som har disse pumpene og som de virker bra hos, men jeg lurer på hvorfor jeg har disse problemene.
Mvh
Ole Oscar Johnsen