30 gram är inte mycket, även om det är retligt om dom grammen som fattas är precis så att den blir antydan till frostfria band i evaporatorn...
En bil-AC kan tappa runt 30% från optimal laddning innan det börja märkas på allvar, förmodligen uppåt 50% innan kylverkan upplevs minska ordentligt. kort sagt är det mycket 'läckmarginal' här medans laddningen i en kyl/frys märks ordentligt vid bara några grams avvikelse då dessa är kritiskt fyllda.
En L/L-VP vad jag har förstått extra utrymme för köldmedel att kunna hantera variabel rörlängd och det viktiga är att det inte är för lite och man får isfria band i frosten på evaporatorn.
frågan här är hur mycket extra marginal det är utöver utrymmet som behövs för maximala angivna längden rör.
Det är väl inget som hindrar att man fyller på lite mer än dom 30 grammen - tex. motsvarande som överskottet skulle blivit vid ett par meter rörlängd med orginalladdningen. dock kan man inte pumpa tillbaka köldmedlet längre med kompressorn utan risk för skador då det blir överfullt - gäller iofs. vid all efterfyllning...
---
Jo. en sak.. - R410a har 30 Bar tryck vid 50 grader C - då har även propanflaskornas säkerhetsventiler öppnat sig - om man nu funderar på alternativa förvaringsflaskor...
Engångsflaskor spricker med AK4 hög smäll där botten eller toppen som flyger iväg med livsfarlig fart och själva flaskan kan fläkas upp med splitter omkring och för campingasolflaskor så är det konstruktiva (dock ej testade) hållbarhetsgränsen satt vid 20 Bar (300 PSI) och engångsflaskor för ren propan (typ Sievert 2206) satt vid 27 Bar (400 PSI) . Tillverkningstestet av engångsflaskor och sprejburkar görs genom upphettning till 55 grader C med originalinnehållet i - varenda flaska innan den lämnar fabriken!!.
Det betyder att engångsflaskan inte garanterat håller för högre tryck än vad orginalinnehållet hade för tryck vid 55 grader C!!! - även om flaskan konstruktiv skall hålla för 20 bar så är det inge garanti att den håller för mer än 4.64 Bar om den var fylld med N-butan (tex. cigarettändargas).
Vilken kraft det handlar om när en sådan campinggasolflaska sprängs kan man se på
http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=60177&page=4 inlägg 45 (här för att man satte campingasoltuben ovan på grytan för att den skulle värmas av varmluften från köket för att det skulle gå fortare...)
När jag provtryckte en sådan campingasolflaska stumfylld med vatten så börja den kalva vid ca 22 - 23 Bar - marginalerna på engångsflaskor är mycket små!!
Mao. välj något annat som tål och är tryckprovat för betydligt högre tryck om man skall förvara R410a hemma, och fyll inte upp flaskan för mycket då sådana gaser lätt kan nå 50% mer vätskevolymen på några få grader höjning när den närmar sig kritiska punkten - för propan så fyller man inte mer än 82% i gasoltuber och för R410a så bör det nog inte vara mer än 75% fylld med vätska vid 20 grader C om flaskan skall överleva 50 grader C utan att vätskehydraliskt tryckas sönder...