Skapar en ny tråd för mina problem med att få frikylan att fungera. Den förra (
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34276.0) handlade om problemen med installationen. Där finns även data om fläktkonvektorn som är en EVECO UNMVP28
Efter 1 vecka med stora batteriet inkopplat har jag testat med olika hastigheter på cirk.pumpen för frikylan utan att begripa vilken som är optimalast.
Kör jag på lågfart så får jag en tempdiff på 3,2°C (8,9°C fram, 12,1°C retur) över konvektorn.
Kör jag på mellanfart så får jag en tempdiff på 2,8°C (9,1°C fram, 11,9°C retur) över konvektorn.
Kör jag på högfart så ser jag inte att det blir nån skillnad mot mellanfart.
Kan inte heller se att tempdiffen över konvektorn ökar när VP gör varmvatten (bägge cirkpumparna går).
Har använt Purmomaster för att beräkna tryckfall per meter rör samt hittat en del uppgifter om engångsmotstånd på
www.koppar.comFlödet i nedanstående beräkningar är 464 l/h.
Tryckfall i 31 meter 15 mm Cu-rör med 22 st. 90°-böjar och 2 st. kulventiler = 986,3*31 + 235*22 + 235*2 = 36,2 kPa
Tryckfall i 326 meter markkollektor (40 mm plastslang) med 6 st. 90°-böjar och 2 st. förminskningar = 12,4*326 + 5*6 + 5*2 = 4,1 kPa
Tryckfall i 4 meter 28 mm Cu-rör med 12 st. 90°-böjar och 2 t. förmiskningar = 37,1*4 + 15*12 + 15*2 = 0,4 kPa
Tryckfall i konvektor = 9 kPa
Tryckfall i förångare = 6,8 kPa
Totalt tryckfall = 56,5 kPa
Tryckfall över 15 mm-rör samt konvektor = 45,2 kPa
Bifogar även några bilder.
Bild 1 visar pumpkurvan för min cirk.pump för frikylan med vatten som media.
Bild 2 visar pumpkurvan för en identisk cirk.pump men med etanol som media.
Det jag misstänker är att jag har för stort tryckfall. Kan det vara rätt?