Författare Ämne: Fel på varmvattentemperaturegivare på Aquaes 380/480A  (läst 2121 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ulf E

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Fel på varmvattentemperaturegivare på Aquaes 380/480A
« skrivet: 10 augusti 2010, 23:31:48 »
Hej,
Jag hoppas att jag lyckats att leverera frågan till rätt forum. Vi har en frånluftvärmepump Aquaes 380/480A där vi har fått ett felmeddelande (0.6) som enligt instruktionsboken betyder: "Fel på varmvattentemperaturgivaren mitt på varmvattenberedaren"

Jag undrar om det går att byta ut en sådan givare? Vilken typ av givare ska man köpa (har en händig granne som jobbar med värmepumpar)?

Hälsningar,
Ulf

Utloggad Fibula

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Fel på varmvattentemperaturegivare på Aquaes 380/480A
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2010, 08:13:36 »
Hej

Det är väl inte givaren som är fel, utan att du har fel temperatur bara, 0.6. Fel varmvattentemperatur 2.

Jag fick det felet en gång när jag hade en aquaes jag stängde av pannan i 1 timme sen satte jag på den igen och då funkade det.

// Sonny

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!