Jag skall ansluta 40 kvm golvärme till mitt befintliga system.
Hur kopplar man in det bäst?
Kan man gå på returen från radiatorerna och koppla in den där?

Jag har inte så stor skillnad mellan stigare och retur nu så man kanske kan kräma ur lite mer ur systemet så?
Kallare retur till tanken?



Vad tror ni?
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2010, 20:29:14 »
Jag har golvvärmen i garaget kopplad på returen från radiatorerna i huset. Funkar mycket bättre än när vi hade det kopplat på framledningen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1741
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2010, 21:06:35 »
Utbyggnaaden som har golvärmen kommer vara mycket bättre isolerat än resten av huset.
400mm i tak 220 i vägg 300 under plattan.
Det borde ju räcka med det som är kvar i returen för att värma upp rummet.
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2010, 21:39:36 »
Under värmesäsong har du säkert tillräckligt med energi kvar i returen,
men om du vill hindra golvet från att kallna på sommaren så gör du nog
bäst i att lägga en separat krets med egen matning.

Att det allmänt sett skulle fungera bättre att köra på returen tror jag inte alls.

Har du möjlighet att släppa returen från golvet längre ner i tanken? Då kan du ju
mata golvet från samma uttag i tanken där radiatorreturen kommer in.

Då gör du två flugor på smällen  Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2010, 22:20:18 »
Att det allmänt sett skulle fungera bättre att köra på returen tror jag inte alls.

I mitt fall blev gången hos shunten till golvet mycket lugnare när jag kopplade om till returen och det slutade knäppa i rören när shunten öppnar.

Jag har kopplat med två kulventiler så jag kan välja om jag vill köra på framledning eller retur.  8)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1741
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 23:14:03 »
Returen går redan in längst ner i tanken.
Det blir nog att koppla så som tipo874 gjort.

Fast vvsarn lär väl ha någon standrad ide som han vägrar släppa  ^-^
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2010, 07:56:55 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 19:27:50 »
Om man kan välja om matningen skall komma antingen från retur eller framledning
så är ju saken klar. Då kan du ju få flöde i golvet även om du inte har värme på i
resten av huset.

Att bara mata golvet från returen är däremot en dum idé i de lägen golvet vill ha
värme, men resten av huset ber att få slippa.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2010, 20:10:38 »
I mitt fall är det ju ett garagegolv, vilket aldrig vill ha värme om inte radiatorerna också vill ha det. Det blir kanske annat i en bostad.

Omkopplingsbart är nog smart, returen på vintern, framledningen på sommaren.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1741
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2010, 22:12:57 »
Jag kan inte tänka mig att jag skulle vilja köra ut någon värme på sommaren.
Hela utbyggnaden ligger i söderläge så det kommer nog bli ap hett där.

vill man krångla skulle man ju kunna köra en biavalent shunt mellan retur och framledning.
En cbj skulle kunna styra det.
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1741
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Golvvärme inkoppling
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2010, 10:32:18 »
Inkopplat nu.
Det blev en Cbj RS shuntautomatik på en bivalentshunt som först tar vatten från radiator returen i gamla huset.
När den inte räcker till så tar den från toppen på acktankarna

Är inte klar med dragning av sladarna till inne givaren.

Fungerar fint fint
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!