Man måste använda en absolut vacuummeter och den ska ner till 3mbar(a)2mbar blir ju 1015 mbar(a)
Så om det är 5- och jag har 3,0 mbar absolut tryck. Och stänger av vacuumpumpen. Trycket stiger inte alls under 30 minuter. Vattnet kokar vid 4 mbar absolut vid denna temperatur. Då har Incert fel, jag är inte säker menar du. Kan jag ha en isklump i systemet då Borde inte den sublimerat och förångats? Trodde i min enfald att jag inte skulle komma ner i 3mbar abs om det fanns fukt kvar.Purjo ingen bestrider att det hjälper till om det är varmt. Det har vi alla provat och upplevt. Har du?Jag måste ifrågasätta det Toprunner säger annars har jag blivit lurad av Incert och då måste jag ringa dit och skälla. De som känner mig vet att jag kommer göra det. Herr Rohlin ska få sina fiskar varma. Om vi lyckas enas om att Toprunner har rätt.
Kom igen nu Toppis så lärar kåren som utbildar i kylteknik kan inte sitt jobb ,Är det så jag ska tolka ditt inlägg?cocacola