Författare Ämne: Varm tilluft Nibe 410  (läst 2351 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Marcus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Varm tilluft Nibe 410
« skrivet: 22 maj 2010, 16:21:05 »
Hej!
Har köpt ett hus med elradiatorer utan golvvärme och har en Nibe 410P. Har förstått att det inte är den optimala då den då endast används till varmvatten och uppvärmning av tilluften.

Problemet nu är att tilluften ligger på 29 grader vilket är varmt när det är varmt ute. Hur sänker jag denna? Värmekurva och förskjutning står på noll och jag har skruvat in skruven som justerar vattenströmning. Rätt eller fel? Har inte lärt mig denna maskin ännu.

Vad jag förstår finns ingen utegivare. Behöver en sådan finnas?

Tacksam för hjälp

Marcus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varm tilluft Nibe 410
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 10:30:22 »
För att stänga värmen på tilluften ska du använda driftlägesknappen, tryck tills båda lamporna för cirkpump och elpatron är släkta. Den där trimventilen bör du inte röra, i ditt fall kan den nog vara fullt öppen.

Du borde ha en utegivare annars kan du inte reglera värmen på tilluften.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Marcus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varm tilluft Nibe 410
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2010, 19:35:50 »
Hej igen!

Tack för svaret. Jag har stängt av enligt anvisning, men tilluften är enligt pumpen 29 grader. Ska den vara så hög? Hade varit skönare med lite svalare framåt sommaren.

Vänliga hälsningar
Marcus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varm tilluft Nibe 410
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 22:59:08 »
Öppna underluckan och kolla om shunten är stängd, bredvid finns en liten ställskruv den bör stå på (A), står den på hand-läge så kan du stänga shunten manuellt.

I värsta fall så får du ställa om den i hand-läge och dra igen shunten om den inte stänger självt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Marcus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varm tilluft Nibe 410
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2010, 20:32:36 »
Shunten står på A men den är inte stängd. Jag ska prova att ställa om till hand och stänga den. Ska shunten själv reglera sig egentligen? Vad gör den och vad styr den?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varm tilluft Nibe 410
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2010, 20:52:55 »
Om du har en utegivare så ska den styras av utetemp mot ett börvärde på framledningen. Ställer man VP:n i sommarläge (cirkpump och elpatron avstängda) så ska den stängas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!