E9DKE R410a vilket gastryck bör det vara
« skrivet: 08 april 2010, 21:01:22 »
Har precis flyttat en E9DKE och misstänker köldmediebrist.

Vilket gastryck bör jag få på manometerstället om jag aktiverar "test läget" med värmedrift via knappen på inomhusdelen (så att kompressorn går med konstant varvtal). Både inomhus- och utomhusdelen håller fn ca 20°C.

Manometern visar ca 3bar under värmedrift men jag får ingen värme på inomhusdelen.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1274
  • A++ SCOP 4,8
SV: E9DKE R410a vilket gastryck bör det vara
« Svar #1 skrivet: 08 april 2010, 21:55:15 »
Har precis flyttat en E9DKE och misstänker köldmediebrist.

Vilket gastryck bör jag få på manometerstället om jag aktiverar "test läget" med värmedrift via knappen på inomhusdelen (så att kompressorn går med konstant varvtal). Både inomhus- och utomhusdelen håller fn ca 20°C.

Manometern visar ca 3bar under värmedrift men jag får ingen värme på inomhusdelen.

25-30 bar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?