Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
diff på köldbäraren
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: diff på köldbäraren (läst 1618 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
karlstapöjk
Kan värmepumpar
Stad/land: karlstad
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Kön:
karlstapöjk
diff på köldbäraren
«
skrivet:
06 april 2010, 20:12:38 »
Citera
Hejsan!
Har helt plötsligt från att ha haft en diff på kb in/ut på 3 grader gått till att ha nästan ingenting.
Kollade senast igår då pendlade diffen på 0-1 grad på köldbärarsidan.
Ändrade hastigheten på pumpen från 2 till 1 men utan ngn resultat.
Är det ngn som har ngn aning om vad som kan va fel??
Är tacksam för hjälp!!!
Loggat
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: diff på köldbäraren
«
Svar #1 skrivet:
06 april 2010, 20:58:18 »
Citera
Det kan vara givare som visar fel.
Bäst att köra KB: pumpen under tiden när kompressorn inte går och se om givarna
visar samma eller nästan samma värde efter 5 till 10minuter.
Loggat
karlstapöjk
Kan värmepumpar
Stad/land: karlstad
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Kön:
karlstapöjk
SV: diff på köldbäraren
«
Svar #2 skrivet:
06 april 2010, 21:43:49 »
Citera
JApp du hade rätt, givarfel på returen tippar jag på.
Tvångskörde cirkulationspumpen i 5 min och fick en diff på 3 grader.
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
Pumpen är inte fullt 2 år.
Tackar på förhand!!!
Loggat
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: diff på köldbäraren
«
Svar #3 skrivet:
06 april 2010, 22:11:12 »
Citera
Citat från: karlstapöjk skrivet 06 april 2010, 21:43:49
...
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
...
Ja, det har funkat för mig med flera.
Nibe är serviceinriktade. Thumbsup
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
diff på köldbäraren
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2182
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
DonPablo
Jisse
dan3051
AÖd
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info