vvm 240 fighter 2010 fläktfel
« skrivet: 29 mars 2010, 23:21:30 »
Hej!

Jag har en nibe vvm 240 med en fighter 2010 -6 som är knappt 4år. Har fått ett problem som stavas FLÄKTFEL... Vad innerbär detta? Börjar bli lite trött på min nibe. Hade lite andra problem för ca 1,5 år sedan och då kom det en tekniker och bytte nån givare och nåt kretskort. Är det inte dåligt att grejena men köper för många dyra pengar inte håller längre???

Ringde Nibe idag och fick rådet att jag skulle ringa rörmokaren, eller någon annan special firma som tydligen "är lite dyrare än rörmokaren men jobben blir bra". Känns ju kul när man får svaret av Nibe "att det är svårt att säga vad det är för fel men byt lite givare så blir det nog bra"!!

Tyvärr har jag ingen garanti kvar. Tuff som man var trodde man ju att grejerna skulle hålla lite längre än vad detta gjort.

Håller på att bygga nytt hus nu och där ska jag ganska säkert INTE ha nibe produkter.

Någon som också haft fläktfel och vill dela med sig lite?


Mvh Andreas

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: vvm 240 fighter 2010 fläktfel
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 07:39:23 »
Har du fläktlarm är nog min gissning givarfel..

Finns många här på forumet som bytt givare både en och flera gånger,
Nibe ska enligt tidigare postare bytt leverantör på givare under 2009 och ska då funkar bättre.

Vill du ha mer info om felet kan du söka i forumet, finns en hel drös poster om fläktlarm.

Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad genes161

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: vvm 240 fighter 2010 fläktfel
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 19:47:58 »
Okej, någon som har någon aning om vilken givare det kan vara, eller hur man tar reda på det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: vvm 240 fighter 2010 fläktfel
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 21:55:38 »
Det är suggasgivaren och förångargivaren som styr fläktfelslarmet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!