0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
NIBEs siffror är förbryllande!"Fick just en hemligstämplad rapport mailad till mig, kan tyvärr inte delge källan till rapporten nu, har redan sagt för mycket Lips Sealed:Prestanda enl. EN 14511Driftpunkt Nibe 1245-8 Diplomat 8(avgiven effekt / COP) (avgiven effekt / COP)0/35 8,01 kW / 5,44 7,51 kW / 4,34-5/35 6,70 kW / 4,91 6,52 kW / 3,840/45 7,08 kW / 4,54 7,40 kW / 3,570/55 6,07 kW / 3,82 7,23 kW / 2,93-5/55 4,75 kW / 3,44 6,35 kW / 2,64Kolla med den lista som du svarar på så ser du att det är nån som fifflat med siffrorna!5,44 skall vara 4,44 osv!Allt går att kolla om man ritar en graf över avgiven effekt.
Intressant diskussion!Jag har jordvärme, borde inte det vara det bästa om man tänker på det här med återladdning? Solen borde ju inte ha några problem att tillföra den enerig man tagit ut under vintern eftersom slangen bara ligger på ~1m djup?/Markus - med lägsta KB in temp på -0,5 grader i år.
Jordvärme, adekvat dimensionerad, är idiotsäker (så länge det inte blir en ny istid) jämfört med bergvärme.Jag skulle dessutom vilja säga att jordvärme, framförallt i norra sverige, är bättre än bergvärme - och billigare, om man har utrymmet som krävs.
Citat från: Rickard skrivet 16 april 2010, 23:00:49Jordvärme, adekvat dimensionerad, är idiotsäker (så länge det inte blir en ny istid) jämfört med bergvärme.Jag skulle dessutom vilja säga att jordvärme, framförallt i norra sverige, är bättre än bergvärme - och billigare, om man har utrymmet som krävs.Har man en tomt som är lämplig för jordvärme så är jordvärme förstahandsvalet. Men idiotsäker jämfört med bergvärme? Varför skulle inte bergvärme vara idiotsäkert?