« skrivet: 04 mars 2010, 12:04:32 »
Hej har en ny installation hemma med Optimum Duo 8 samt MBH 300 VVB och 100 L arbetstank (se bild för koppling). Borrningen är inte gjord ännu utan vp-n går i driftläge tillsats. Nu till min fråga:
När VP-n gör varmvatten så ligger delta-vb på cirkus 6-8 grader precis som den ska, men när VP-n gör värme så ligger delta-vb på 1-2 grader. Verkar väldigt lågt. Någon som vet om det är så att Optimumfunktionen eller övrig styrning är avstängd/annorlunda vid tillsatsdrift?
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.