Alla rör i bodelen ligger i golvet så helt säker kan jag inte vara men det mesta pekar mot 2-rörs system tycker jag, liknande storlek på radiatorerna runt om och smala rör upp till dem.I bidelen ligger rören synliga och där är det i alla fall 2-rörs system men det är från bodelen som den varma returen kommer.
Helt normalt beteende.Även om termostaterna har stängt helt vid samtliga radiatorer, oavsett 1 el 2-rörsystem så cirkulerar det i huvudstammarna.Vid ett 2-rörssystem har du avstick från stammarna, och således är dessa kalla när termostaten stängt.Vid ett 1-rörssystem är det inget avstick, utan stammen går in till radiatorventilen, men termsotaten stänger upp till radiatorn, och cirkulationen fortsätter bara via radiatorventilen vidare till nästa radiator. Alltså är rören upp till radiatorn varma, men radiatorn kall
Ja, fördömdat, det har du rätt i!Då kan man fundera lite över varför inte fler CP kaviterar sönder sommartid pga avsaknad av kylning/cirkulation, då långt ifrån alla stänger av dessa.
Med stängd element termostat så är bägge rören som kommer upp ur golvet lika kalla.
Citat från: Liquido skrivet 01 mars 2010, 08:37:33Med stängd element termostat så är bägge rören som kommer upp ur golvet lika kalla.Då torde du ha 2-rörssystem.Eftersom returen vid pannan är varm har du ett flöde någonstans, om det inte bara är så att det blir varmt på grund av värmeledning i rören. Metallrör utan flöde kan leda värme ganska långt, vilket kan lura en om man bara kollar tempen.Kan du testa tempen på returen på lite olika avstånd från pannan? Om den är varmare nära pannan har du nog värmeledning.Eller testa att stänga av cirkpumpen och kolla om tempen sjunker.