« skrivet: 09 maj 2004, 14:39:39 »
Kan någon ge en tabell över hur värmebehovet (graddagarna) variera under årets månader i normalfallet i Göteborg. SMHI lär ha värden men de verkar saknas på nätet
Det lär ha varit påtagligt varmare än normalt de sista 5 åren, finns det en tabell äver nyare data så kan detta ochså vara av intresse
PerF skrev ju
Välj en pump som täcker hela behovet baserat på graddagar för den kallaste månaden
Exempel med 27MWh huset:
27000*0.16/31/24 = 5.8kW.
27000 = årsenergibehovet.
0.16 = procentuell andel graddagar kallaste månaden.
31 = dagar i januari.
24 = timmar per dag.
Roland angav en formel för att beräkna maximala effektbehovet med utgångspunkt från årsförbrukningen:
energibehovet Maxeffekt i kW = (Önskad innetemp - Dimensionerande utetemp.) x Årsförbrukning i kWh/(Antalet graddagar x 24)
« Senast ändrad: 12 maj 2004, 21:15:17 av Sarastro »

Loggat
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger